千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于报警主机的问题 [打印本页]
作者: yjhqqq 时间: 2007-3-15 13:27
标题: [求助]关于报警主机的问题
公司有一个报警主机,安装好了以后布防,延迟时间一过,马上就报警,没有接探头也一样要报,警号的正负极翻来复去的都接了好几遍了,请问一下这是哪里的问题.
作者: yjhqqq 时间: 2007-3-15 13:40
很急..在线等ING,版主快来
作者: shl200608 时间: 2007-3-15 14:45
恢复系统重新设置
作者: pengxiantong 时间: 2007-3-15 16:16
每个防区接EOL电阻没有?
作者: yjhqqq 时间: 2007-3-15 16:41
EOL电阻?必须接的吗?我把探头全部拆下来了啊,应该就没有信号输出了吧,但还是要报警的
作者: healthywb 时间: 2007-3-15 17:26
报警主机检测的是开关量信号,你什么都不接,就相当于开路了,不报警才怪呢.
要在主机上面并联一个合适的电阻(每个品牌的不一样,GE的是3.3K),有些主机警号也需要并接电阻.
作者: yjhqqq 时间: 2007-3-15 17:48
原来是这样.....我这个是泉州发达电子有限公司出的,aqb-339b,你知道这个型号么?用的是多少的电阻?
作者: MTS110.COM 时间: 2007-3-15 18:39
这种一般要问厂家了。看看说明书里面有没有特别的说明。。
作者: yjhqqq 时间: 2007-3-17 11:13
求助,电阻我已经接上,是2.2K的,但还是同样的情况,布防延迟时间一过就报警
作者: healthywb 时间: 2007-3-17 16:28
确认所有防区和警号都接好相应正确的电阻了。
布防延迟不报警,延迟完了就报警?不布防所有的防区都正常?
检查对应报警的防区,如果没问题,可以怀疑是否是主板问题!
作者: 拔毛玩的企鹅 时间: 2007-3-17 17:22
乖乖.我没见过这个问题啊,.我用的报警器怎么就没见接过什么电阻啊
作者: xw2007c 时间: 2007-3-18 18:18
是不是设置了电话剪线报警啊,接个电话看下。
作者: qwen 时间: 2007-3-20 14:48
报警显示什么 说来看看容易判断
作者: RUIDAYC 时间: 2007-3-31 18:50
电阻的接法对吗?是串联还是并联?报警主机设置短路报警还是开路报警,还有探头的是常开触点还是常闭触点有关。仔细研究说明书吧。看来你是个新手啊。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |