千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视频线缆选择求教 [打印本页]

作者: MicroKiss    时间: 2007-3-9 15:01
标题: 视频线缆选择求教

项目里单条线缆长度950米

不知道选用RG59/128编的线 中间不接头会不会有问题

各位做这行的达人给点意见,谢谢!


作者: MicroKiss    时间: 2007-3-9 15:11

好象没有说清楚 我的意思是选用RG59/128编的线中间不接头传输950米会不会有问题


作者: topseeany    时间: 2007-3-9 15:21
产品名称规格
芯线编织外径
SYV75-3-11×0.50.11×645.0
SYV75-3-11×0.50.11×96 
SYV75-3-41 7×0.170.11×645.0
SYV75-3-41 7×0.170.11×965.2
SYV75-5-411×0.750.11×647.2
SYV75-5-411×0.750.11×967.2
SYV75-5-411×0.750.11×1287.2
SYV75-5-212×0.20.11×647.2
SYV75-5-212×0.20.11×967.2
SYV75-5-212×0.20.11×128 
SYV75-7-17×0.40.11×12810.3
SYV75-7-17×0.40.11×14410.3
SYV75-7-17×0.40.11×168 
SYV75-7-41×1.150.11×12810.3
SYV75-7-41×1.150.11×14410.3
SYV75-7-41×1.150.11×168 
SYV75-9-411×1.370.11×14412.2
RG-59  2P1×0.650.11×645.9
RG-59  2P1×0.650.11×966.0
RG-59  2P夕1×0.650.11×1286.1
RG-6  2P 夕1×1.020.11×647.0

作者: laishang    时间: 2007-3-9 15:27

这么长的距离可以用光纤啊,

用光纤的话,图象稳定,清晰.

公司名称:上海明西网络公司

地址:上海市罗秀路155510101室(靠近莲花路)

联系人:赖化春

电话:021-54280967

手机:13764664297

QQ:32455937

MSN:d55jj@126.com

主营业务: 销售光缆,光纤跳线,适配器,衰减器,光纤收发器,交换机,尾纤,光纤盒,光纤接头盒,光纤接线箱等。承接光纤熔接工程及布线工程


作者: MicroKiss    时间: 2007-3-9 15:33

楼上的老大 打广告也要看地方 要考虑设备成本啊 我01年就拿了LUCENT光纤认证工程师的 光纤市场还是比较熟悉的

回3楼的朋友 我们选的是6.3直径的 不知道传950米会不会影响效果


作者: eie1992    时间: 2007-3-9 16:09
以下是引用MicroKiss在2007-3-9 15:01:00的发言:

项目里单条线缆长度950米

不知道选用RG59/128编的线 中间不接头会不会有问题

各位做这行的达人给点意见,谢谢!

1)视频信号能传过来“没有问题”,但传的质量问题很大,严重衰减和失真。等效于75-5电缆1000多米;

2)还是这条电缆,如在末端采用加权视频回复,达到100米内的电缆传输效果,应该没有问题;这个效果,即使用75-7或75-9电缆,950米也达不到的;

有关技术分析和产品性能情况,可以浏览网站:www.eie-cn.com


作者: MicroKiss    时间: 2007-3-9 16:17
加权视频回复这个是不是相当于放大器?




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2