各位朋友, 请教一个问题,在一个机房内,现有采用上吹风的精密空调。
如果现在 在天花板上增加烟雾传感器,是否将会被空调的风影响烟感的测量正确性及精度?,需要怎么才能解决呢?
还有对于对于这种机房环境监控系统, 烟感是怎么样测试并验收的呢?真的需要放烟雾么?
还有 烟感除了离子的,光电的,还有什么样子 灵敏度比较高的么?
十分感谢大家!
烟感 烟感肯定是用烟来测试的啰!
以前的烟感是用烟来测试的,现在有的烟感产品需要使用传用的测试气体来测试。灵敏度比较高的可以使用空气采样探测系统。