千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]Dx4010i 是怎么连接的 [打印本页]

作者: TZL5257    时间: 2007-2-8 19:48
标题: [求助]Dx4010i 是怎么连接的

DX4010I为什么连不上DS7400XI 主机,以下接是我的连接方法.1)  将dx4010i的rgby接线端子与ds7400xi的辅助rgby连接

     2)  将dx4010i的跳码开关设置为2/5/7打开,     3)  将dx7400xi的主机4019地址编程为17,4020地址编程为25

为什么连不上,,而且也连不上电脑.


作者: yigao    时间: 2007-2-9 09:36

首先带软件的编程设置应该是4019为18,不是17。

其次4010与电脑串口联接的那根线怎么焊接的?这里面有个通讯线线序的问题。9针串口两端分别对应的线序是2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,7-8,8-7,9接地。

试试看,祝你好运!


作者: slmm123    时间: 2007-3-1 11:56

楼上说的没错

通讯的话只要2.3.5对应好就可以连接上了


作者: zhangjieuser    时间: 2009-10-29 14:24

搞不懂

 


作者: zhangjieuser    时间: 2009-10-29 14:28

我也遇到同样的问题 

  系统以前是好的   最近电脑系统重新装了 

    现在说的方法我都用了  就是连不上 

  电脑上就显示通信连接失败


作者: fuguhc    时间: 2009-11-2 16:32
提醒大家,系统重装后,注要设置软件,不要动主机的编程。我也更想建意博世主机生产商,将软件设置能备份出来,系统重装后可以恢复。我为此还和博世技术员吵过一次架,想起来是我不对。。要怪只能怪生产商设计者。
作者: MTS110.COM    时间: 2009-11-2 19:18

首先要解决的问题就是:看DX4010I 有四个LED,如果DX4010I与DS7400正确通信,其中有两个灯会不停的闪,必需达到这一步后,才能往下考虑与CMS7000软件之间的通信。。。


作者: ericsson627    时间: 2009-11-5 23:03

串口也要注意


作者: zjtccxzp    时间: 2009-11-7 21:33
学习
作者: job324    时间: 2009-11-8 13:46
关键是串口连接线焊接方法要注意,说明书里有写得,仔细得看一下。
作者: hzz233226    时间: 2010-12-30 19:49

那17是什么意思啊?“全部事件”不包括了吗?






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2