快速估算法将如下的假设作为前提:
1、照射在工作平面上的维持流明值是新灯具中新光源流明的一半。
2、被照射房间尺寸是一般的、房间表面的反射系数是常规的、房间内的灰尘清洁是普通的(一个一般尺寸的房间是指从工作平面到灯具底部的高度值MH小于房间最小尺寸的一半)。
3、对于给定房间只采用一种灯具(当工作平面到灯具底部的高部MH大于6米时,可采用高悬挂灯具,当MH小于8米时,可采用低悬挂灯具)。
计算过程:
1、从“北美照明工程学会IES工业照明推荐表”中找到对应场所的的照度值A。
2、从光源供应商得到光源的流明值B。
3、额定光源流明值B乘以0.5得到光源的维持流明C。
4、灯具数N=(房间面积/光源维持流明)*推荐流明值A。
5、灯具间隔S=(房间面积/灯具数)开方
6、当使用高悬挂灯具时,灯具间隔S大于悬挂高度;或者当使用低悬挂灯具时,灯具间隔S大于1.5倍悬挂高度,那么灯具间隔S过大,应选用功率低级别的光源,重复第三步,直到灯具间隔S满足要求。
7、选用一种合适的高悬挂或低悬挂灯具。
北美照明工程学会IES工业照明推荐值表 | ||
应用场所 | 平均照度值(Lux) | |
机加工车间 | 粗加工 | 500 |
细加工 | 1000 | |
精加工 | 2000 | |
仓库 | 作业非繁忙处 | 100 |
作业繁忙处(大件产品) | 200 | |
作业繁忙处(小件产品) | 500 | |
组装车间 | 简单组装 | 500 |
中等难度 | 1000 | |
高难度 | 2000 | |
汽车制造厂 | 车身组装厂 | 500 |
发动机制造及组装 | 750 | |
机加工 | 750 | |
总装 | 1000 | |
纺织车间 | 染色车间 | 500 |
制纱车间 | 500 | |
织物生产车间 | 2000 | |
车库、停车场 | 一般区域 | 50 |
转弯处 | 100 | |
入口处 | 500 |