千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 联网系统球机控制的技术难题 [打印本页]

作者: 安宇科技    时间: 2007-1-29 09:48
标题: 联网系统球机控制的技术难题

前端分中心用海康的4路DVR,接了四台球机,这四台球机通过视频分配器和光端机同时发送到总监控室,总监控室用的是64进32出的派尔高矩阵,派尔高矩阵上已经接了16路本地中心的球机,现在的问题是总监控室键盘怎么才能控制前端中心的球机,分中心的四台球机的地址都是1-4(用的是四路机),而总监控室的矩阵已经接了1-16,如果总监控室要控制球机,就得把分中心的球机地址改成16以后,这样的话,分中心的DVR就不能控制了(用是的四路的dvr,只能控1-4路).

问问高手们有什么办法解决.


作者: lxvod    时间: 2007-1-29 10:07

这在矩阵里面设置另一个端口就可以了,矩阵在哪家买的,找经销商很容易解决!