AD1024矩阵,其中配置了6个快球,型号为AD726PCH和AD726PCH-1,控制码发生器为AD2091X,线路没有问题,可就是无法控制快球,请高手指点.项目在青岛,如有本地厂家给予支持,不胜感激!
truly-zhao@163.com或15966947586赵先生
第一检查你的连接方法有没有达标,线路是否通,线路阻抗是否过大,也就是说球机拿到,控制器跟前能否正常工作.如可以工作就是你的线路有问题.
第二设置好球机和控制器的协议,有很多种,设置好波特率也就是传输信号的速率.
第三设置好球机的地址位.
如果这样还是不行,建议更换控制器再常识.
注意检查周围的环境是否有干扰,注意球机的接地.这样也可以减少485端口的错误信号!
这个问你购买AD产品的公司比较直接点吧
如果没有解决的办法可以到我公司来询问下
我们的高速球和键盘还是可以和AD的产品比较好的兼容的
如果确认你的设备及线路没问题!
从你上面的情况来看,使用AD协议的话只要把每个球机的地址设置在1-64之间既可!其它没有什么设置了!AD协议设置还是很简单!不用设波特率!
如楼上几位所说,AD一般是用曼码控制,是2091上每端口最多接3个球机。
但AD球也支持422控制,所以要看球机上设置对不对,到底是曼码还是422。
呵呵 一般的AD主机是可以接64个AD的球的 键盘一般都是不需要说什么通过分配器之类,可以控制32个的样子,这个我不敢确定. 像我公司的键盘就只能控制32个球的