请各位高手指点,图纸是我们弱电出的,强电现在说有问题,

1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,

2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!

3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?

[attach]30714[/attach]
[此贴子已经被作者于2007-1-26 23:05:35编辑过]

作者: k323a    时间: 2007-1-28 23:56
功率、开关和电源线的规格有点不匹配!太浪费电源线了!市电柜输出至20kva的UPS用40A/3P是不够的!

作者: tigeryan    时间: 2007-2-23 14:03

1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,

如果大楼总配电输出己经切换.就OK了!一条电缆就行.!

2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!

不管怎么方式,每条线路110!!!

3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?

现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.这种方式是可行的,尽管要多化点钱.但是便于你管理.另外不要忘记UPS的监控通信电线.每台机器要放一根.

 


作者: 旧地重游    时间: 2007-3-19 09:44
好厉害,我又学到新知识了.谢谢
[此贴子已经被作者于2007-3-19 9:46:18编辑过]

作者: emerson    时间: 2007-6-26 09:41
以下是引用tigeryan在2007-2-23 14:03:00的发言:

