千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 手动、自动开关 [打印本页]

作者: ceres3638    时间: 2007-1-23 21:12
标题: 手动、自动开关
不是太了解BA,昨天物业的人跑来说弱电公司做的BA照明控制的2次回路只有自动,没有手动,是什么道理呢?就算设备连接了BA,也应该有手/自动开关呀。
作者: meta    时间: 2007-1-23 23:49
2次回路应该只有自动,手/自动应该是上一级,只有当手/自动开关处于自动情况下才交由BA来实现。
作者: ceres3638    时间: 2007-1-24 13:24
<p>谢谢楼上的,那手/自动开关应该是由设计院出强电箱子图的时候出来的咯?因为弱电公司最多在箱子里再加接触器啊。</p>
作者: meta    时间: 2007-1-24 17:10
<p>一般来说,手/自动开关的确应该是由设计院出强电箱子图的时候出来的,并且弱电公司一般不负责2次回路的设计和改造,但弱电公司有责任去配合设计院,提出自己的接口要求,楼上所说的弱电公司在箱子里再加接触器也很少由弱电公司做。</p>
作者: ceres3638    时间: 2007-1-25 10:41
<p>哦,就是说,由弱电公司设计需要对哪些设备控制就应该告知设计院,让他设计。</p><p>我们那里做箱子的人加了二次回路的接触器,导致手动开关失灵了,只有靠BA来控制,物业叫死了。</p>
作者: jszgood    时间: 2007-5-1 11:47

作者: wzg114488    时间: 2007-5-12 10:58
<p>长知识,领教</p>
作者: 上海蓝程    时间: 2007-5-12 21:16
这种事情经常会碰到,只要业主出费用,一般我们就自己改造了
作者: 皮皮鸟    时间: 2007-5-22 11:22
设计院在设计的时候一般都会考虑手/自!不然这个设计院也忒~~~~
作者: xxl27520    时间: 2007-5-31 12:15
<p>作简单修改就行,物业一般会同意的</p>