标题: 关于用BACNET OPC SERVER攸改DDC问题 [打印本页]

作者: hbq78    时间: 2007-1-19 00:27
标题: 关于用BACNET OPC SERVER攸改DDC问题
我用CIMETRICS公司的BACNET OPC SERVER对ANDOVER 公司的DDC进行操做,现在可以从DDC中读正确读出值,但双击要修改时确不能改变变量值.有谁能帮我一把.多谢了.<br/>
作者: BakeStone    时间: 2007-1-19 09:27
<p>我不熟悉你说的系统. 但是一般来讲,你要注意下面几点:</p><p>1,这个数据点是否可修改? 如果是一个实时数据,它时刻被刷新,是无法被修改的.</p><p>2,你看一下操作权限,读写的权限要求可能不同。 </p><p>3,在OPC的数据库中是否定义了该变量可被修改.</p>
作者: hbq78    时间: 2007-1-20 03:21
是DDC中OBJECT的优先级问题. PRESEN VALUE的优先级是10,而OPC中改变量的优先级是16,所以改值被视为无效,再在正在想如何解决.试了几种了,看来只能是吧DDC的PRESEN VALUE的优先级变为16级才有可以,但查了好多资料,在DDC中好象很难改.请高手指点,如何才能把优先级设置到一个级别.<br/>
作者: bacman    时间: 2007-8-14 10:58
16级是最低的级别,当然基本什么也控制不了的。