千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 主机被人糟蹋成这样,惨```C&K 238c [打印本页]

作者: 单车人    时间: 2007-1-16 20:24
标题: 主机被人糟蹋成这样,惨```C&K 238c

厂区防盗系统已丢空多月,因为此主机常误报,被门卫强行拆线。今天打开盒子一看,线被接成这样。

[attach]30629[/attach]

探头一共五组。

bell(响铃)的接线应该接剩下的一组,对吗?

但,剩下的一组线,其中一条线上,居然串了一个2.2k的电阻,为什么会这样?

此系统由外面安防公司安装,小弟初次接手,麻烦各位大哥!谢谢


作者: HUGE    时间: 2007-1-16 21:04
防区都要接电阻的,并接是常开接法,串接是常闭接法,警号是接在BELL 和C-上
作者: 单车人    时间: 2007-1-17 00:27

我拆过探头,里面是常闭接法,也串了一个电阻。只是他们把其中一组的电阻接到主机上了。

这样接法可对?

[attach]30631[/attach]

作者: nclisg    时间: 2007-1-17 08:52
电阻接前端与终端都可以的,但电阻接终端是不符合安防要求的.
作者: 森仔    时间: 2007-1-19 11:57
我想问下那边是终端啊?是探头那里吗?