千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电梯监控问题请教 [打印本页]
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 18:21
标题: 电梯监控问题请教
刚接手一个烂尾工程,电梯内半球图象时有时无,电梯内采用专用的电缆,电梯井外采用普通线缆到机房,接头处不会受力,听以前做事的人说,电缆是刚换久的,怀疑过线路接触不良的情况,后来把接头焊接也一样,电源是从桥箱顶上取的,普通的DC12V变压器,
图象时有时无有点时候就出现一点雪花点,不知道问题会在哪里?
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 18:41
[attach]30595[/attach] 大部分时间是无图象的,有的时候出现这个,然后又是无视频
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 18:42
[attach]30596[/attach]
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 18:44
是电源部分的问题?还是视频线缆的问题呢?
作者: 东轩 时间: 2007-1-13 19:57
电梯运行和不运行都是这样吗? 如果电梯运行是这样的,那就是干扰的问题.先看一下线缆是-几的! 电梯运行不运行都是这样的话,那就是线路的问题.设备的问题了. 我想是这样的
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 20:48
不运行不会有这种图象出现,而是没有视频输入,
我有点怀疑视频线的问题,不过视频线刚换不久,而且是采用的专用线缆啊
作者: liyong200602 时间: 2007-1-13 20:49
h上面那位朋友说的有道理啊
作者: lijianyin 时间: 2007-1-13 20:50
如果是电源接触不良是什么样的效果?
作者: linfa888888 时间: 2007-1-14 09:26
应该是视频头的问题吧,检查一下看是不是视频头短路了,
作者: lijianyin 时间: 2007-1-14 12:56
视频头应该不会,就是屏蔽层我也上了焊锡处理,线预留的长度比较多,在运行的时候不会受力,视频线出现问题的话会不会出现这种情况?
作者: lijianyin 时间: 2007-1-14 14:04
看来是受别人影响,先入为主了,刚认真查了一下,视频线路有问题……
看来得换线了,还好线是由甲方出,呵呵!
作者: RSZ168 时间: 2007-1-14 20:36
这个图是没有信号的吧?
作者: hbmm 时间: 2007-1-14 21:06
我也遇到此问题,时有时无,电梯线路要查.
还没有修复
作者: 十月飘雪 时间: 2007-1-15 11:54
如果摄像机没问的话,就是电源问题。雪花只是干扰造成的,其实并没有信号输入
作者: 快乐你我 时间: 2007-1-15 12:03
加抗干扰器吧,我刚解决了一个电梯干扰的情况,与你的情况差不多的.我在成都的.
QQ541250245
作者: 早十月 时间: 2007-1-15 12:03
图象也许还会有斜纹吧,LZ 电梯运行时
作者: 傲雪残冰 时间: 2007-1-15 12:45
这种情况其实简单,这种结果应该是由两种情况导致的,
1,电源问题,照你说的,电梯不运行的时候没有视频信号,运行时是黑屏,而且时有时无,建议你换一大一点的电源
2,视频方面,如果你有备用的摄象机的话,可以对换一下试试,如果视频采集的时候就是黑屏,那他传输回去的当然也就是黑屏
你现在的这种情况是最好结合起来,电源和摄象机最好都换一下,那样问题可能会解决!
关注中!
作者: asmer 时间: 2007-1-15 13:13
同意是电源的问题
作者: eie1992 时间: 2007-1-15 13:48
线缆伤断
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |