千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教:450米距离用0.75双绞线行不行 [打印本页]
作者: 广太安防 时间: 2007-1-13 14:45
标题: 请教:450米距离用0.75双绞线行不行
各位老大.小弟现在有一个项目报警区域主机房距最远距离大概为450米.不知用0.75或0.5的线来传输12V电源或信号可不可行.望看到的高手解答一下.先谢谢了.
作者: zzs168 时间: 2007-1-13 15:27
那就要看你所带的功率有多大,如果是一两对对射探头的话是没问题。
作者: 阿丙 时间: 2007-1-13 16:55
用0.75或0.5的线来传输12V电源是不行的,传输信号还可以的