最近一年以来,超五类和六类电缆系统逐渐成为综合布线的主流。 而大家对现场的测试标准以及如何认证这些高级的电缆系统越来越关心。下面就所了解的情况作个简单的介绍。 一、 认证测试和验证测试 首先要搞清楚什么是电缆系统的验证测试和认证测试。验证测试就是只测试电缆的通断,线续以及长度,而不测试电缆的电气指标。而认证测试是基于行业的国际或国内的标准对电缆进行测试,测试完成后要有测试的报告。报告中包括了测试地点,操作人员和仪器,测试的标准,电缆的识别号,测试的具体参数和结果等。附图是DSP4000 的测试报告实例。 二、国际标准的动态 大家都知道,我们现在使用的国际标准主要有两个,一个是ISO11801,另一个是TIA568。目前最新的标准是TIA568B 和ISO11801 的新版本。新的标准的主要特点有: 1. 在以前的标准中ISO 和TIA 之间是有差别的,特别是关于模型的定义,参数以及测试限等方面。而新的ISO11801 和TIA568B 已经非常一致(超五类和六类)。所以在实际的执行中使用哪个标准都可以,这对实际的应用带来很大的方便。 2. 新的标准采用了永久链路(Permanent Link)而废除了原来的基本链路(Basic Link)。(ISO 一直使用永久链路)。这里的关键问题是什么呢? 从图中可以看到,永久链路和基本链路的根本区别是链路的终点位置的定义不一样。永久链路不包括测试时在两端引入的测试电缆,而基本链路包括了两端的测试电缆。在实际的测试中,链路两端连接测试仪的测试连接线不可能不对测试结果产生影响。而以前这种影响对整个链路的影响被认为是比较小的,从而可以忽略不计。而实际的结果表明对于五类系统也确实如此。但是由于超五类和六类系统的指标更加严格,测试限的余量已经很小。所以由于测试连接线所带来的误差不可以轻易地排除。而在实际测试中会出现将许多原本合格的电缆链路判定为不合格。因为无法认定是由于测试连接线带来的问题还是链路本身的问题。这也就是为什么使用永久链路替代基本链路。 那么采用永久链路带来的问题是什么呢? 采用永久链路以后,对测试连接适配器的要求就非常高。首先其引入的误差必须是非常小。但是更重要的是它必须耐用。实际的测试证明,使用一般的对绞的电缆制作的测试连接线,在反复卷曲300 次以后,其回波损耗以及串扰的指标就下降很大。这意味着这种一般的适配器在使用几百次以后就必须更换新的。 而一对儿新的适配器需要几千元钱,这也就是说测试每一条链路的成本是非常高的。所以为了符合实际的现场使用的需要,适配器必须具有良好的耐用性和坚固性。 另外的一个问题是目前六类电缆系统还没有实现不同厂商的产品之间相互兼容。也就是说A 厂商的产品不可以和B 厂商互连。那么在测试不同厂商的六类系统时,还需要使用厂商专用的链路接口适配器。如果使用永久链路适配器,对不同厂商就需要不同的适配器,从而使得测试的开支更大。为了解决这个问题,福禄克网络公司设计了几种不同的个性化模块(例如PM01,PM02 等)来支持所有厂商的六类系统。这种个性化模块的好处还在于当反复测试造成插头性能变差以后,只需要更换个性化模块,而不需要更换整个适配器。 | ||
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |