FCU电加热问题
[打印本页]
作者:
love527
时间:
2007-1-5 15:38
标题:
FCU电加热问题
<p>请教一个比较实际的问题,,FCU的控制是怎样的,这边的FCU电加热他们买的时候就只有加热片,别的象断路器啊,温度保险啊,都没有,我们的控制接入点我也不知道该怎么接(电加热的)</p>
作者:
zwha0306
时间:
2007-1-5 16:26
<p>电加热可以分为几点:</p><p>1,一般电加热为220V获380V ,必须要有强电控制箱。</p><p>2,控制箱内必须提供无源控制节点。</p><p>3,安装电加热的箱体内必须要有<font color="#ff0000">温度控制器,</font><font color="#000000" style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff;">温度控制器信号线串入交流接触器线圈,以便出现故障自动停止加热。</font></p>
作者:
lsjplayboy
时间:
2007-1-6 01:36
<p>电加热可以通过与风机状态连锁的方式连接。(硬接线的方式)</p><p>也就是风机没有运行的时候电加热是无法启动的。</p><p>二楼说的通过温度的方式也是一种比较好的解决方式。</p><p></p>
作者:
HANSON9511
时间:
2007-1-8 22:04
<p>国家标准强制要求fcu的电加热必须和风机连锁,并且关机时风机要在电加热关闭后延迟一段时间.</p><p>电加热一般功率大,需要通过接触器进行控制.</p>