千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 咨询...... [打印本页]

作者: mython    时间: 2006-12-19 15:17
标题: 咨询......

咨询:
       现在我有两部相邻电梯A、B,各安装一台半球摄像机。两台摄像机中,单电梯A运行则摄像机图像质量都良好,只要电梯B一运行,不但自身的摄像机图像会有抖动,电梯A摄像机的图像也会有抖动。

      是何原因,该如何解决?


作者: eie1992    时间: 2006-12-19 17:23
以下是引用mython在2006-12-19 15:17:00的发言:

咨询:
       现在我有两部相邻电梯A、B,各安装一台半球摄像机。两台摄像机中,单电梯A运行则摄像机图像质量都良好,只要电梯B一运行,不但自身的摄像机图像会有抖动,电梯A摄像机的图像也会有抖动。

      是何原因,该如何解决?

只要电梯B一运行,不但自身的摄像机图像会有抖动,电梯A摄像机的图像也会有抖动——察看电梯B摄像机BNC头外壳是否与轿厢短路了。


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-19 18:53

这个不应该属于bnc头外壳与箱体短路的问题,因为摄像头本身就与箱体是连接的!

以前遇到过类似的情况,因为楼主关于详细细节没有说的太仔细,故我判断如下,请参考!

1、检查供电问题: 看你是否集中供电的,而且电源是否波动比较大!如果是从电梯上供电,而变压器不好,可能会导致电源电压比较低,可能出现这个问题;

2、视频输出幅度低:一般半球的摄像机输出幅度比较低,在0.8vpp左右,而电梯内部感应电压比较高,当两个电梯一起动的时候,由于两个视频的地在主控室互联,故可能导致地电位差很大,从而导致视频幅度快速下降,最后导致硬盘录像机图像发抖;

请告知具体的现场情况以便于帮你排除,可以电话与我联系!13910572611


作者: TCP    时间: 2006-12-20 10:19

     如果这种现象自两台摄像机一开始安装工作后就存在,首先就必须了解该电梯的主电机是属于什么类型的电机。

     如果A电梯是普通异步电机,而B电梯是变频电机,只要B电梯一工作,将会产生宽频带的辐射干扰;

    如果两部电梯虽是相邻的,但是A电梯是运行于低层之间的普通电梯,而B电梯是可通往高层的高速电梯,尽管两部电梯使用同一类型的主电机(变频电机),但由于电机的功率不同,B电梯辐射程度将远大于A电梯;

    如果两部电梯使用的都是电刷整流环式电机,那可能就是B电梯主电机的电刷和整流环因接触问题而产生的电火花较大,因而干扰较严重。

    检查后如果属于前两种情况,最简单的办法是把A、B两路视频信号在前段调制成射频再传送,干扰将会得到有效地改善;如果是第三种情况,把B电梯的主电机修理好问题就解决。

   遇到电梯运行后对视频画面产生的干扰问题,还必须对监控系统传输线的质量和敷设方式、接地模式和接地点的选择、摄像机电源的供给方式、前端摄像机屏蔽程度的外壳是否悬浮于电梯等方面进行反复检查和试验,才可能把干扰减低到最小甚至消除。


作者: feihu_111    时间: 2006-12-20 15:53

精辟


作者: 皮皮鸟    时间: 2006-12-20 17:20

GOOD,奖励!

谢谢TCP!


作者: 呆头鹅    时间: 2006-12-20 22:25
四楼的太专业了,偶象
作者: TCP    时间: 2006-12-20 22:45

   谢谢认可。其实电梯中摄像机所遇到的干扰是困扰施工同行的一大难题,需要大家提供更多的工程经验以供相互借鉴。

   (非常遗憾,由于本人使用拼音输入,一时疏忽,在四楼打错了几个字:倒数第6行第4个字应为“端”;倒数第2行的“...屏蔽程度的外壳...”应为“屏蔽程度和外壳”,在此表示歉意)


作者: 我才是康健    时间: 2006-12-20 22:58

4楼真是高手啊


作者: santian    时间: 2006-12-21 15:22

学习 顶4楼


作者: 彗星回归    时间: 2006-12-21 15:54
   有道理,施工前对现场状况有个了解,可能会遇到什莫干扰分析一下。尽量避开




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2