标题: 搏世的DX4010怎么和爱普生LX-300+连接啊,急死人了 [打印本页]

作者: pig166    时间: 2006-12-16 16:03
标题: 搏世的DX4010怎么和爱普生LX-300+连接啊,急死人了

报警主机是DS-7400XI

我是如此连接的:

1,接辅助:RBGY  

2,将DX4010I  2,5,7打到ON 

3,地址4019,4020编程为18,25 

然后用一根9针母头--25针公头数据线连接DX4010和打印机LX-300+

系统运行后打印机能打印,但是全部是乱码!!!

怎么回事啊?LX-300+有ELA- 232D的25针串口输入和IEEE1284双向并行接口

DX4010应该是DB9针串口输出啊

它们应该能直接连接吧?应该用哪个输入端口?或者数据线有什么样的要求?还是需要转换模块?

打电话问BOSCH工程师了,也还没解决问题,各位老大,谁能帮帮俺呢?

[此贴子已经被作者于2006-12-16 16:08:08编辑过]

作者: yigao    时间: 2006-12-16 23:09

首先实时打印报警信息我用的都是通威等牌子的专用打印机,不曾尝试直接连接epson等品牌打印设备,所以不敢妄言可否。

其次,按照你的描述系统中应该不包括软件,那么4019、4020的编程应该为17,30,你设置的18,25是带软件的值。打印机应该是从报警主机上获取的实时信息,与软件无关。

我也希望获知连接诸如epson等品牌的打印机可以实时打印报警信息的方法。

另,博世工程师都跟你说了什么呢?我觉得他们不应该不知道解决问题的方法。

[此贴子已经被作者于2006-12-16 23:11:25编辑过]

作者: ADEMCO    时间: 2006-12-17 11:27

同意2楼观点,18,25的配置,串口模块上报的是字节流,而不是ASCII码,和打印机的品牌没有关系。试一个17,30


作者: pig166    时间: 2006-12-17 13:21

恩,多谢楼上的两位

昨天博世工程师也给我回复了

也说主要是两个问题,4019,4020的编程应该不是18,25了

还有就是关于9针及25针串口互连的数据线问题

但是他说要等总公司讨论过后周一才给我明确的答复


作者: yigao    时间: 2006-12-17 17:40

晕!他们居然还要讨论。

希望届时这位朋友可以公布答案。