千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 菜鸟问题 [打印本页]

作者: xly8610    时间: 2006-12-13 20:08
标题: 菜鸟问题
<p>1:水平桥架布线中,为什么不能走连续两个90度的弯?<br/>2:数据线缆如果没有完全封闭会不会受到什么影响?<br/>3:为什么监控用RVV2*0.5,报警用RVV2*0.3,这些线可以都用一根吗?它们有什么区别?<br/>&nbsp; 希望高手为我们这些刚刚入门的菜鸟解决这些基本问题。</p>
作者: 鹏哥    时间: 2006-12-19 18:03
顶一下
作者: tongmo    时间: 2006-12-20 20:18
<p>再实际的施工中,只要没有强电,数据线缆没有完全封闭应该不会受到影响,至少我没有遇到。</p><p>监控用RVV2*0.5,报警用RVV2*0.3&nbsp;&nbsp; 看设备的功率,如果监控一般都是直流的,如果线缆太细,摄像头无法驱动起来,我就遇到过类似的问题,而报警的探头就没有什么了,RVV2*0.3足够了。</p><p></p>
作者: m65    时间: 2006-12-21 00:15
<p>学习一下</p>
作者: 网络耕耘者    时间: 2006-12-21 14:28
tongyi&nbsp; 4lou&nbsp;
作者: xuxiaodan    时间: 2007-1-12 16:01
学习了
作者: z13311391977    时间: 2007-1-14 02:58
<p>1:水平桥架布线中,为什么不能走连续两个90度的弯?<br/></p><p>一般水平金属线槽常用的都是200一下的,两个连续90弯"可能"会造成电缆的弯曲过大,弯曲直径低于18cm对传输有影响,布线过程中可能对线缆绝缘层造成损坏,不过很多工程的确是有连续两个弯的,问题不大,敷设的时候找个工人专门订一下</p><p>2:数据线缆如果没有完全封闭会不会受到什么影响?</p><p>很多线缆都趴在一个槽里,线缆不封闭(绝缘层破裂)会造成线对间近端串扰衰减大,如果破裂到露铜还可能造成线间短路(很多破裂都会露铜伤线)</p><p>我的理解,不一定正确</p>
作者: nishuihan    时间: 2007-1-14 10:14
<p>支持 顶下</p>
作者: louis1984    时间: 2007-1-15 14:51
<p>学习了!!!!长见识</p>
作者: kxd98    时间: 2007-1-16 13:37
学习了
作者: wuhaibin    时间: 2007-1-17 11:03
<p>&nbsp;</p><p>实在  多谢指教</p><p></p>
作者: mokmok    时间: 2009-9-30 09:18
多谢指教
<p></p>
作者: lordhamlet    时间: 2009-10-9 11:15
<p>3:为什么监控用RVV2*0.5,报警用RVV2*0.3,这些线可以都用一根吗?它们有什么区别?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其实用多粗的RVV是根据情况而定的,如果距离不远的话,0.5、0.3都没什么区别,用多粗的线跟是监控系统或者报警系统毫无关系,主要是电流大小和传输距离决定的,如果电流过大/距离较远,就一定要用粗线(无论任何系统),短距离/低电流当然可以用细线。</p>
作者: 自行车007    时间: 2009-10-15 15:53
学习
作者: 癫狂叶子    时间: 2009-10-15 17:35
没人解答??




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2