千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]网络不通怎么办,急!!!再线等 [打印本页]

作者: zxz1155    时间: 2006-12-10 21:46
标题: [求助]网络不通怎么办,急!!!再线等
<strong><br/></strong><span class="tpc_content">各位老师<br/>我最近搞了一个小工程,在完工测试时出现了下面这种情况:<br/>我们是一根网线分两个点打在两个模块上,另一头机房也是打在两个配线架上,<br/>配线架这边两个点都是插在一个交换机上上网,在办公室用测线器测试时线路都显正常是通的,可就是只有一个点能上网,另一点插上后网卡没有任何反应,显示没有连接,<br/>排除时,模块换了,交换机接口换了,电脑换了,可就是不行,<br/>在这里想请各位朋友能帮忙分析一下,和有谁遇到过,帮助解决一下,<br/>再此先谢谢各位了!!!!,再线等,............ </span>
[此贴子已经被作者于2006-12-12 12:47:17编辑过]


作者: zxz1155    时间: 2006-12-10 22:20
<p>自已先顶一下,</p><p>盼望高手能路过进来看一下,</p>
作者: yinsz003    时间: 2006-12-10 23:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: csyhly1    时间: 2006-12-11 09:15
<p>我们是一根网线分两个点打在两个模块上,另一头机房也是打在两个配线架上,<br/></p><p>因为综合布线是有标准的,遵循568A和568B网络才能通,你有可能一个遵循了的通了.另外一个没有遵循肯定不通. 这很正常用测试的测试肯定通,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 欧洲西蒙上海地区总代理&nbsp;&nbsp;&nbsp;专业融于服务! 李耀&nbsp;&nbsp; 13671657422&nbsp; </p>
作者: lnfcfc    时间: 2006-12-11 09:18
一根网线接2个点,正常只用网线的1236,先看看距离用多少,断开能上网那台,再试不能用的那台,如果不行,看看是不是线序错了,如果能上,可能是干扰!!!证明不能一线不能同时上两台!!以前没试过猜测!!!
作者: wrecall21    时间: 2006-12-11 11:01
<p>是线序的问题吧?一根网线我们经常分着用,只要网线不太差,一般没问题.</p>
作者: Max-Alex    时间: 2006-12-11 12:45
<p>大家都说了:线序,跳线,窜扰.一个个查吧,这个方法是可行的,无非那个环节上出问题了!</p>
作者: huajian203    时间: 2006-12-11 17:23
<p>不建议一根网线走两个点</p>
作者: xingchenao    时间: 2006-12-11 18:24
<p>我就不懂,省那几个钱干什么。搞出来的都是他妈的垃圾工程。这种事情还贴到网上来。</p><p>我们有现成的规范,10M只用4根就行了,</p><p>100M,1000M必须用8根。8根里面有4根是用来传输数据的,有两根是电气平衡的,还有两个是空的。不是随便哪两个都好用的。建议好好看看网络接口的东西。</p><p>建议最好加根线!!</p>
作者: zxz1155    时间: 2006-12-12 12:52
<p>谢谢各位,</p><p>我这个工程共,280多个点(统一568B标准),向这种情况大概有6个模块,要说线序,或线,等情况,可为什么别的点都是正常的,</p><p>还望各位能帮助分析一下,</p><p>(要说这样的工程我也不愿做,先不说麻烦,故障率也高,可各位老师要知道,我们打工的,只能听老板的,为了糊口没有办法事,老板和客户说怎么干,我们只能这么干,)</p>
[此贴子已经被作者于2006-12-12 12:59:51编辑过]


作者: FLUKE1088    时间: 2006-12-12 14:20
<p>学习</p><p></p>
作者: lxy830823    时间: 2006-12-12 14:35
<p>你的网线太差吧</p>
作者: huhanjin24    时间: 2006-12-12 15:06

作者: zxz1155    时间: 2006-12-12 19:04
<p>网线是超5类双绞线,应说是可以的,</p>
作者: lxsong2002    时间: 2006-12-12 20:01
<p>网点不通的那个,先用测线仪测下通几根线</p><p>象你这种做法,网线里面八根全通才行,少一根都没法用</p>
作者: zxz1155    时间: 2006-12-13 01:02
<p>测线器测线全是通的,可就是接了网卡没反映</p>
[此贴子已经被作者于2006-12-13 1:06:51编辑过]


作者: camel13001    时间: 2006-12-13 10:52
不通的那跟线模块打错了!
作者: njduss    时间: 2006-12-13 14:06
<p>唉!</p><p>省钱是的老板,苦的是我们打工的!</p>
作者: astas    时间: 2006-12-13 15:29
呵呵,如果都通,那就应该是线序的问题,我这么做过,应该不是干扰
作者: jxzhangwei    时间: 2006-12-13 20:07
<p>最近无意间发现一个现象,线缆的厂商为了节约成本,把1236线对做成全铜的,4578线对做成镀铜的,不信,你用磁铁去试试,就明白了,看看是否是这个问题?</p>
作者: zxz1155    时间: 2006-12-13 22:56
<p>谢谢,20楼的提醒,明天一定要看看,如果真这样, 那就要搞死人了,</p>
作者: fangwenhui    时间: 2006-12-14 15:35
<p>可能是干扰,基本链路受破坏。</p>
作者: datouyu81    时间: 2006-12-14 15:55
<p>一般不会有任何问题,我以前也这样做过,一根网线分两个电脑用,从来没出现过这样的情况,基本侧线器测通的,就没问题的</p>
作者: 鹏哥    时间: 2006-12-14 16:15
<p>我不懂的啊&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
作者: xiangll    时间: 2006-12-15 09:03
<p>双绞线的绞线编线各个不一样&nbsp;&nbsp;&nbsp; 橙色和篮色一样&nbsp;&nbsp; 绿色和棕色一样&nbsp; 所以篮线要做12 棕线要做36</p>
作者: yufan76    时间: 2006-12-15 15:45
最好不要省这个money,倒霉的是你自己.
作者: zxz1155    时间: 2006-12-15 21:19
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xiangll</i>在2006-12-15 9:03:00的发言:</b><br/><p>双绞线的绞线编线各个不一样&nbsp;&nbsp;&nbsp; 橙色和篮色一样&nbsp;&nbsp; 绿色和棕色一样&nbsp; 所以篮线要做12 棕线要做36</p></div><p>谢谢楼上,今天我重新调一整线序后,通过率提高了不了,</p><p>我原先是用,白橙,橙,白绿,绿,一组,白兰,兰,白棕,棕,一组,在这种情况下,第一组通,第二组,测线器能通过当上不了网,</p><p>后改为,白橙,橙,白棕,棕,------白绿,绿,白兰,兰大部分能通过,不过还有少数,改完以后,两个点都不能上,当测线器测试正常,</p><p>谢谢这几天来大家的帮助,问题还在进一步解决中,</p><p>还望各位能有更好的的解决方案,我们千家离不开各位,向我们这些刚入门的采鸟更离不开各位前辈的帮助与支持,</p><p>再此再次向帮助和参与帮助我的朋友们表示感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
作者: wangliyong14    时间: 2006-12-16 21:02
<p>我个人认为:第一是排序的问题,第二就是另外的两对线在跑百M时,达不到标准.它起的作用只是相当于根导线,用十M的集线器,我敢说,它能用.我以前就碰到过类似的问题.</p><p>时隔已久,相信你的问题已解决了.</p><p></p><p></p>
作者: zxz1155    时间: 2006-12-16 23:20
<p>谢谢大家问题解决差不多了,</p>
作者: WANGWEI123    时间: 2006-12-19 14:34
<p>你可以详细说说吗</p><p>什么12和36啊</p>
作者: lesliejian    时间: 2006-12-20 16:58
<p>像我们做工程的不能这样做,最好是按标准来做,不然的话会把自己给累死的</p>
作者: m65    时间: 2006-12-21 00:22
<p>省钱是的老板,苦的是我们打工的!</p>
作者: 网络耕耘者    时间: 2006-12-21 14:26
同意9\20楼的
作者: nishuihan    时间: 2006-12-30 18:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>astas</i>在2006-12-13 15:29:00的发言:</b><br/>呵呵,如果都通,那就应该是线序的问题,我这么做过,应该不是干扰bu shi </div>不是吧  要是这样的话 就鸟的了  我想现在一般的大厂不会这样的 会因为一点小利而砸自己的品牌吗  除非那些小的厂  只要你买的渠道正确 我想应该不会 有这样的问题的
作者: hgf    时间: 2007-1-1 17:57
不会吧.现在还有20楼说的这种情况.以后要注意了
作者: wawj007    时间: 2007-1-2 10:23
20楼讲的值得注意!
作者: dxlsfl    时间: 2007-1-5 10:23
<p>我记不太清楚了,以前听同事说一根线接两个点的话,就会有一个点是好的,但另一个点始终不通,意思是说两个点不能同时用。可能是谬论,随便说说。</p>