摄像头为富丽康FC-224DN,彩色红外一体半球形,其中三楼的比较正常,四楼的就算开了几支日光灯在白天的环境下,红外都一直开着,后来换了变压器,新的变压器输出是12V,1000mA, 旧的变压器输出是12V, 1200mA, 即使换了变压器,但情况依旧,后来把新旧变压器的输入电压量了一下,两个都是10V左右,请问是不是变压器的问题导致红外一直开着?
成像器件:1/3”Color SHARP CCD
最低照度:彩色0.8LUX/夜视0LUX
电源:DC12V(1000mA)
把技术参数补上
千家论坛--智能与绿色建筑行业大型社区 (全国最好的系统集成行业论坛)
原文: http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=109090&page=3&star=1
故障排查档案 |
搜集整理部分资料,请大家积极跟贴,把你们工程中遇到的问题,怎么解决的写下来,方便同仁解决相同的问题。严禁灌水!请求版主置顶,谢谢。
一, 关于pico卡的密码问题:如果忘记了进入密码怎么办?!
关于忘记密码如何进行解决
会不会是摄像机内部板机没有调整好位置,导致镜头的部分被遮挡,感光不够,从而导致红外灯一直开着。
红外灯有问题.
红外灯的亮灭,与镜头旁边的感光器件有关系
一是感光器件太灵敏了
二是安装的方向不对
三是摄像机本身有问题
和电源关系不大
好的东西要大家分享
预你所欲,超其所盼,专家技术,星级服务
暗访包专家——深圳维特尔科技有限公司 www.weter.cn www.weter.com.cn
电话:0755-82956458 13715272285 杨先生
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |