千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]安防系统中的接地问题 [打印本页]
作者: negro811 时间: 2006-11-28 18:29
标题: [求助]安防系统中的接地问题
安防系统中前端设备要不要接地,要如何接??
在监控室的接地有哪些标准??怎样测接地电阻??
高手指教!!!!!!
作者: zhzh_zgq 时间: 2006-11-28 19:55
1、前端设备的防雷
前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。
为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220v或dc12v)、视频线、信号线和云台控制线。
摄像机的电源一般使用ac220v或dc12v。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。
信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。
室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10ω。
作者: zhzh_zgq 时间: 2006-11-28 19:55
原文: http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=43480&page=188&star=1
1...闭路监视系统的组成及雷害成因
1、电视监控系统(closed circait televisiow,简称cctv),一般由以下三部分组成:
前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。
传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。
终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。2、 cctv系统雷害成因
直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。
雷电波侵入:cctv的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。
雷电感应:当雷击避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。这现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多。
作者: 游魂 时间: 2006-12-27 23:42
哈哈,楼上的快成专家了
作者: 粤涯 时间: 2006-12-28 13:30
这里面很多关于安防防雷的贴子。希望楼主可以多看看
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-12-28 17:08
用接地电阻测试仪测接地电阻值呀
作者: yangweidong1 时间: 2006-12-29 11:21
学到点
作者: zhongyininfo 时间: 2007-1-25 11:59
收益非浅!
作者: 幻星 时间: 2007-3-26 15:21
.......没俺事了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |