一点接地可以解决吗?
规范抗干扰设计应该是监控主机设备统一接大地,前端摄像机云台控制信号地,都要和大地绝缘,切断地环路,干扰消除;
大地地线与信号地线分开吗,楼上的意思是?
各支摄像枪的地要统一接地吗
我也想知道,谢谢
解决地环路干扰最简单的方法是使用视频隔离器。我们可以提供产品试用。
图解给我留一份!!!!!
我这里不知道是不是地环路的原因使矩阵烧掉了
negro811@163.com
单点接地!另外一个做好屏蔽!
大地接地最好是强弱电分开!间隔要20米!但一般大楼密集区是没法做到这一点的!
采用供地电阻小于1欧姆!
1) [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2)切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3) 监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
[attach]30225[/attach]1) [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2)切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3) 监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
[attach]30226[/attach]学习了~~~~~~~~~~~
看了一下eie画的图不能说没有参考意义,不过属于实验室想法,首先您所认为的切断也就是把摄像机的螺丝等与大地分离开而已,但是不要忘记摄像机有电源线,摄像头的地线和电源的地线是通的,你可以用万用表测量一下;所以你很难解决这个问题;
我在实践中主要采用如下办法:
1、将视频信号转换为高频信号,用高频电容耦合的方式切断内心和地;
2、这个方法也是近期实验的一个偶然所获,目前没有在工程中具体使用,也很简单,就是采用两个16伏或者50伏以下的电容(这个是耐压值),电容量大于470uf以上的电解电容,直接连接在摄像机输出的视频接头处信号没有什么影响,同时可以隔离!大家可以测试一下!放在摄像机旁边或者主控室那边都可以!
我们可以通过一些现场实验证明这个办法,实验室已经通过!
1)“摄像机有电源线,摄像头的地线和电源的地线是通的,你可以用万用表测量一下;所以你很难解决这个问题”;——不知视得清说的是什么电源,通用线性变压器整流稳压电源和通用开关电源,本身都是与电网源端“火、零、地”线高阻抗隔离的。除非你通过电源三插头故意把地线与直流电源地(也是信号地)连接;
2)视得清电子认为物理切断摄像机与大地联接,是“不过属于实验室想法”,恰恰相反,这是工程大量应用的有效、简单的处理方法。
3)“这个方法也是近期实验的一个偶然所获,目前没有在工程中具体使用,也很简单,就是采用两个16伏或者50伏以下的电容(这个是耐压值),电容量大于470uf以上的电解电容,直接连接在摄像机输出的视频接头处信号没有什么影响,同时可以隔离!大家可以测试一下!放在摄像机旁边或者主控室那边都可以!
我们可以通过一些现场实验证明这个办法,实验室已经通过”!
——如果这里说的是视频基带传输方式,这个隔直流电容正常视频设备都有,地环路干扰信号,最低基波频率是50赫兹,视频信号场频也是50赫兹,怎么能够只隔离干扰,而对视频没有影响呢?
注意我说的方式是地线也有电容的方式,平时我们在设计视频电路的方式是采用的在视频内心上连接电解电容,而地则是共用的!我感觉好像你的名字是有很多人在用,因为回答的语气都不太相同,技术上也没有太多的连贯性!
再次提醒eie老兄,注意你说话的语气!谢谢理解!
注意我说的方式是地线也有电容的方式,平时我们在设计视频电路的方式是采用的在视频内心上连接电解电容,而地则是共用的!——信号地是公用的,但这不是大地,也不是任何动力地线。
我感觉好像你的名字是有很多人在用,因为回答的语气都不太相同,技术上也没有太多的连贯性!——我还没有发现。
凡是采用隔断视频直流的方法(加电容或变压器)都必须把失去的直流恢复回来。否则,在某些没有直流恢复的终端设备中,同步被破坏,图象将会出现严重扭曲。
干扰通常是交流,而不是直流。如果采用隔断直流传输交流的方法,值得大家考虑。
地环路干扰是两设备之间的地电位差形成的电流,不是同轴电缆芯线与外层屏蔽地之间的电位差。
对视得清电子的论点产生怀疑
耐压50v或更小的电解电容,串在地回路。天哪!!!
对于室外长距离的传输环境,地电位由于距离远而产生的地点位并不稳定。他受到附近强用电设备的影响很大,电压有时候会很高,比如雷电情况下。电解电容量两端的电压超过规定值会导致电解液迅速发热膨胀以至爆炸。在有,电解电容是有极性的,反接同样会导致电容爆炸。那末在使用中,你如何保证两端的地电位符合使用条件呢。有人敢这末用吗?
可以探讨,首先如果你的视频信号内部含有超过50伏的电压那么你还不担心你的摄像机以及硬盘录像机么?所以他也是一个保护!这个方法也是无意中发现的,你可以自己尝试一下,毕竟有些东西需要尝试。 电解电容的极性在这里没有太大关系,除非下面的一级设备必须要求正极输出等,不过好像还没有遇到,这个电路仅仅是一个尝试!
电位差实际上没有大家所想到的那么高,如果简单就是电位差的话;
继续讨论!
不接地了。雷击怎么办呢?
以后可要吸取经验教训,该分析的大家都说了
给你推荐一款免除你的后顾之忧的产品,希望下次的工程采用这种方式
[attach]31235[/attach]学习中
——如果这里说的是视频基带传输方式,这个隔直流电容正常视频设备都有,地环路干扰信号,最低基波频率是50赫兹,视频信号场频也是50赫兹,怎么能够只隔离干扰,而对视频没有影响呢?
eee,你们看来还是没有了解地环路到底是怎么影响系统的啊。还只是停留在拍脑袋阶段
目前应用中,基本不用考虑你说的什么直流恢复这个过程。直接用就行。还有,你也根本没明白变压器隔离地环路的原理。唉......
共缆传输还是问题多多阿,非要这么用的话还是光端机靠普。eee
学习了,总结了不少经验。谢谢各位老师!
学习啊,,学习。。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |