目前有一个厂房周界的小项目,选用的是ck236的主机,有几点问题不太清楚,想请教一下,望各位仁兄,不吝赐教!
1、要实现自动拨打手机报警功能是否必须配置一个911拨号器?
2、如要实现自动拨打手机报警的功能,那么报警主机的通讯格式应该选择什么格式?
有如下几种选择:
1:快“A”,2300HZ 2:慢“B”,1400HZ
3:和数校验,1400HZ 4:和数校验,2300HZ
5:CFSKIII 6:DTMF,1400HZ
3、需要设置的接警手机号码该如何输入?
哈哈,如果有哪位仁兄曾经做过类似的工程,能把您的配置单传一份上来那就再好不过了。
联系我啊,专业honeyw
互相帮助
13256143397
CK-236\238
CK报警主机的出厂密码为:1234# 安装员为:012345*0#
布防:开启报警主机,使报警主机处于警戒状态。操作如下:键入密码1234#
撤防:关闭报警主机,使报警主机解除警戒。操作如下:键入密码1234#
每次报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。
消除报警记忆:操作如下:键入*1#可予消除。
若您想更改密码,并使原密码作废,改法如下::
236/2316主机 原密码 *0# 1# 新密码# 新密码# *#,新密码为任意4位数。
238主机 原密码 *0# 新密码# 新密码# *#,新密码必须是开头为1的2~5位数。
236/238主机如何去除与编程延时及不推动警号防区操作步骤如下:
1.进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入)
2.进入编程后,防区设置方法如下:
(1)第一防区为: 1*3111020#
(2)第二防区为: 1*4111020#
(3)第三防区为: 1*5111020#
(4)第四防区为: 20111020#
(5)第五防区为: 21111020#
(6)第六防区为: 22111020#
ck-238
2.进入编程后,防区设置方法如下:
(1)第一防区为: 1*5121223#
(2)第二防区为: 20121223#
(3)第三防区为: 21121223#
(4)第四防区为: 22121223#
(5)第五防区为: 23121223#
(6)第六防区为: 24121223#
(7)第七防区为: 25121223#
(8)第八防区为: 26121223#
3.完成延时防区编程后,退出设置编程为:*#键退出
指示灯的含义及故障判别
POWER: 电源灯,表示交流电供电正常
ARM: 布防灯, 表示系统处于布防状态
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防
SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
| 现 象 | 原因 | 解决方法 |
1 | SERVICE灯常亮 | 自检故障、交流电曾经断电 | 键入密码*68# |
保险管断 | 更换保险管,后键入密码*68# | ||
2 | SERVICE灯快闪 | 通讯失败 | 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后SERVICE灯才熄灭 |
3 | SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, | 电池电压低 | 键入 密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作 |
4 | SERVICE灯慢闪 | 看门狗故障 | 键入密码*68# |
5 | SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 | 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 | 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68# |
6 | 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 | 电池电压低、防区故障、通讯失败等 | 找到故障原因,排除后,键入密码*68# |
大家都是热心人啊,我也凑热闹:
1、用拨号器就最好,可以录音而且问题会少很多;主机本身也可以拨号,但主要是用来与报警中心连接的,用来拨打手机的话,拿起话筒后会什么语音都没有,最重要的是手机不能给报警主机握手信号,主机报警后很快就会显示通讯故障的,所以如果不用拨号器的话,必须要把撤/布防、恢复、故障等通讯码都设为不拨号(在主机编程的15~17数据项中)。
2、因为楼主要拨打只是手机而已,不是报警中心,用哪种通讯格式都无所谓了,这一项不用编。
3、要设置手机号,起码要编以下3项:
09011100#
0C前6位电话号码#
0D后5位电话号码E#
最后再说明一下,如果楼主用拨号器,就不用编主机了,把拨号器接在警号输出端就可以了。要编的是拨号器。
七楼的说的是对的但是不全面,我也用过这个主机报警到手机,请注意你的客户是否要求开发送开关机报告和自检报告.自检报告如果开启那么你的客户可是要受尽折磨了.注意啊!!!