千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
johnson NCM4510-2问题请教高手指导
[打印本页]
作者:
ylq35012
时间:
2006-11-18 16:11
标题:
johnson NCM4510-2问题请教高手指导
<p>各位兄弟:小弟有事请教,请问江森NCM4510-2能带多少个点.请指教谢谢.</p>
作者:
ylq35012
时间:
2006-11-18 16:14
<p>没人回,我还说一下,有人说600,也有高手指导是1000个以内,请高手指导一下了.</p><p>谢谢.我顶自己一下.</p>
作者:
风清清
时间:
2006-11-20 11:49
<p>江森的印刷资料中说:一般情况下,一台NCM350/360网络控制模块所监控点数不超过1000点。450就不清楚了,估计差不多。</p>
作者:
szhoneywell
时间:
2006-11-22 17:57
<p>准确来说是最好不要超过800点,该型号是江森新推出的型号,用于替代NCM350-8的。</p><p></p><p>深圳市楼源科技发展有限公司</p><p><a href="http://www.szhoneywell.com">www.szhoneywell.com</a></p><p>黎明</p>
作者:
liminxu
时间:
2006-12-15 16:52
<p>产品介绍是N2干线上最多支持100台设备(60到200台TC-9100设备),按照这样推算,1个DDC30个点,30*100=3000点,所以,最多支持3000点,当然,这是理论上的。实际上1000点没有问题。</p><p></p>
作者:
gzr0214
时间:
2006-12-21 20:48
<p>算不算虚点</p>
作者:
linlidan
时间:
2006-12-22 12:01
算
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)