千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于电梯间装电视监控系统 [打印本页]

作者: liujieguo    时间: 2003-6-21 15:13
标题: 关于电梯间装电视监控系统
各位大侠们好,请问在电梯间配置电视监控系统,具体怎么布线,电梯间电缆有什么特殊要求? 各位有没有电梯间电视监控布线的资料? 十分感谢!!!!!! liujg1218@vip.sina.com
作者: yokai    时间: 2003-6-21 22:49
电梯间应该使用广角镜头,有的电梯里已经预留了监控的视频线缆,如果没有可以使用电梯专用视频线缆来敷设,一般需要2个楼高的长度,将线缆拉到电梯机房,然后和电梯随行电缆一起安装到轿厢。
作者: liujieguo    时间: 2003-6-23 09:12
为什么要有二个楼高的长度?是不是绝大数电梯里已经预留了监控的视频线缆,电梯专用视频线缆敷设的具体工作在何时进行,是由电梯公司装?还是怎么着? 谢谢
作者: yokai    时间: 2003-6-23 09:27
如果预留了,只管安装就可以了! 如果没有预留,一般监控中心在一楼,需要把线拉到楼顶的电梯机房再与随行线缆一起到轿厢,所以需要2个楼高了,至于由谁安装,就看业主的协调能力了,最好由电梯安装公司走线。
作者: 王辉    时间: 2003-6-23 13:02
有的电梯是在中间开始走线,那只需一楼的高度,但和随行电缆走线时一定要有预留才行
作者: aifeng99    时间: 2003-6-24 10:18
老谢很有经验,不错!
作者: syshj    时间: 2003-6-24 11:40
如过想省事可做成无线的,成本稍微高点。
作者: liujieguo    时间: 2003-6-26 12:14
我明白了,谢谢大家
作者: bianrong    时间: 2003-6-26 15:47
一个楼高的线缆比两个楼高容易断。
作者: hdyhzd    时间: 2005-2-4 14:36
以下是引用hdyhzd在2005-2-4 14:25:00的发言: 一般情况下,不管电缆从哪里引入均要套管布放至电梯井高度的一半再半层,再与电梯扁平电缆一起,绑扎至电梯轿箱,在最高处一定要牢固固定,每隔60CM绑扎一次,一定要绑紧,多用几条扎带没关系(总比换线来的便宜^_^),但线缆一定要稍稍松一点才行,也不能太松,以不紧不悬空为准。每两层再加固一处。一直绑至电梯轿箱,摄像机一般安装在电梯键盘对角的轿箱顶上,与轿箱的绝缘要做好,摄像机的照度要看轿箱的内部材料,如果是金属光滑内壁,要用超低照度的,如果一半是木合板就可以使用一般低照度的,镜头要用广角的,自动白平衡也挺关键的。总之,越是像我这样的新手,在关键设备上,最好不要省钱,只要业主出得起你怕什么?电源可以先用轿箱上的检修电源,但最好是不要,从电梯机房里的开关电源变压引入最好,可以与视频电缆一起布掉,接地是肯定要的了,总之,省料不能省工就是了,希望对你有点帮助。请各位高手指教。





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2