问问机房UPS电路集中布线算法。
有一个项目,选用三相380伏输入单相220输出的15KVA的UPS集中供电,一楼13台电脑,二楼11台电脑,3楼15台电脑,机房1台服务器及6台交换机,供电全部由UPS提供,每层楼设一个配电箱,机房内也要单独设一个配电箱,请哪位大侠帮我做个配置清单,算算电线主干和支线及到插座的电源线用多少平方的线和空气开关数量,用多少安的。或者说说该怎样去算。多谢了。象单相220输出的不存在什么三相负载均衡吧? 哪有UPS电源分配系统图之类的图纸啊。
作者:
bianrong
时间:
2003-6-21 09:23
你的UPS好像稍微小了点!一台电脑按三百瓦来四十台再加一台服务器也得一千三百瓦左右,而UPS还得有百分之八十的容差,信箱给我,我发一份简单的系统图给你.
作者:
zj2004
时间:
2003-6-21 12:20
单台PC按250VA算,服务器按500VA算啊,网络设备按100VA算,余量30%啊,有错?
作者:
jandar
时间:
2003-6-21 12:28
UPS容量差不多。UPS机房做一个机柜式配电柜,输入输出空开、防浪涌等设备都安装在里面,楼层再做墙挂式配电柜。一般一个回路选用BRV4的多股铜芯线,串接插座不能超过4个,根据这个原则可以自己算每个楼层需要设计多少个回路。主配电柜到楼层配电柜之间的电缆要根据供电功率来选择线缆的截面,可以根据电缆厂家给出的面积与电流关系表格选择。
作者:
liou
时间:
2003-6-21 16:27
我也想要一份,可否,谢谢!
lgh997@sina.com.cn
作者:
zj2004
时间:
2003-6-23 15:07
在线等待。谢了先。
作者:
zyl
时间:
2003-6-23 18:01
我也需要这方面的图纸学习学习!多谢了。
zylxcc@sina.com
请问:对楼层配线间、交换机、集线器的供电是集中UP好?还是分散设置好?
[此贴子已经被作者于2003-6-23 18:04:55编辑过]
作者:
我是新兵
时间:
2003-6-24 08:44
这位大侠能不能也发一份给我啊?万分感谢。
作者:
zj2004
时间:
2003-6-24 13:53
没发,不要跟贴了