千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]周边防盗供电一根电源线出去同时供6对对射行吗? [打印本页]
作者: 徐徐如风 时间: 2006-11-12 10:26
标题: [求助]周边防盗供电一根电源线出去同时供6对对射行吗?
周边防盗,供电24V 一根电源线出去同时供6对对射行吗?周长700左右. 24V3A不知道够不够 2*1电源线
作者: guowocctv 时间: 2006-11-12 11:06
足够了,只要线径在2*0.3以上.
作者: liweijun 时间: 2006-11-12 11:29
有这样的线径很好了,我们一般采用2*0.5
作者: lr168 时间: 2006-11-14 08:22
可以的。但是你一定要电源的功率大一点。对射要串联
作者: zhzxy 时间: 2006-11-14 08:55
24V/3A供6组对射肯定没问题,最多可供20组对射。不用1.0的线,0.5的就行了!
作者: 火柴听风的歌 时间: 2006-11-14 10:54
并联不行吗
作者: xingchenao 时间: 2006-11-15 19:39
4楼的说的是信号把?6对信号串在一起,维护有你烦的。
电源当然是并联的,还用说。
作者: okokwxy 时间: 2009-6-3 10:54
学习啦,不知道怎么样
作者: johnew 时间: 2009-6-3 11:58
以下是引用徐徐如风在2006-11-12 10:26:00的发言:
周边防盗,供电24V 一根电源线出去同时供6对对射行吗?周长700左右. 24V3A不知道够不够 2*1电源线
24V3A6对对射用 2*1.0的线走1000米都没有任何问题 只要你接头处处理好久行了