千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
双绞线直接拧在一块,由于机房内太潮,经常时通时断
[打印本页]
作者:
lyf123
时间:
2006-11-8 14:47
标题:
双绞线直接拧在一块,由于机房内太潮,经常时通时断
<p>我做的一个项目,是个家属楼的工程,中心机房设在地下室某房间,当时布线时有几根双绞线长度不够,后将又绞线续接了一段,是直接将线芯拧在一起的,外用胶布缠了一下,最近机房内过潮,原来接的双绞线经常不通,重新再接过段时间,故障仍然出现。请各位高手给以建议及解决方案,急!!!!!!</p>
作者:
Max-Alex
时间:
2006-11-8 15:00
<p>最简单的是用接线子.电脑城都有卖.便宜方便.</p>
作者:
飞云
时间:
2006-11-8 16:06
<p>还有办法,就是两个线头打水晶头,中间用连接器连接,保证通.费用也才1-2元.</p>
作者:
xy51
时间:
2006-11-8 17:15
<p>就是 以后不要这么做了 不知道那里有可以和我们公司联系</p>
作者:
中盟科技电子警察
时间:
2006-11-8 17:37
学习一下,
作者:
tbwww
时间:
2006-11-8 20:47
<p>接线子</p><p>更简节一些,</p><p></p>
作者:
newhong
时间:
2006-11-9 04:58
打个模块,一头用水晶并头不就是最简单的方法吗?我经常这样做
作者:
newhong
时间:
2006-11-9 04:58
前提不是我做新工程啊,是为客户改造
作者:
yinsz003
时间:
2006-11-12 22:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
孔雀河
时间:
2006-11-13 14:21
<div class="quote"><b>以下是引用<i>飞云</i>在2006-11-8 16:06:00的发言:</b><br/><p>还有办法,就是两个线头打水晶头,中间用连接器连接,保证通.费用也才1-2元.</p></div><p>这种方法就可以!</p>
作者:
avx2008
时间:
2006-11-13 15:01
还是接线子吧,不过以后千万别再这样做了,住宅这样做还凑合,真正项目上这么做等着返工吧
作者:
为你存在
时间:
2006-11-14 11:31
我们都是用热缩管的
作者:
网络耕耘者
时间:
2006-11-14 14:37
同意用热缩管
作者:
花弄影
时间:
2006-11-14 15:16
热缩管?费用很不错。直接用接线子。好的接线子,里面有油能防水。而且我们曾经用FLUKE4000测过,还能过。外面再用防水胶布裹起来。成本2元左右
作者:
nbsw
时间:
2006-11-15 17:19
模块加水晶头的做法方便点,同意七楼的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)