[求助]菜鸟问点有关PVC管的白痴问题
[打印本页]
作者:
jeffyy
时间:
2006-11-3 20:51
标题:
[求助]菜鸟问点有关PVC管的白痴问题
<p> 请问 </p><p>走网线一般的PVC是什么型号的???</p><p>3根网线一捆,用PVC25可以吗?</p><p>一根PVC大概多长?? 市场价一般是多少呢???</p><p>谢谢</p>
作者:
本善良
时间:
2006-11-3 21:48
<p>3根网线一捆,用PVC25可以..</p><p>PVC管是3M一根</p>
作者:
jeffyy
时间:
2006-11-3 22:02
<p>长度都是一样的吗??</p><p>PVC20和PVC25长度是一样的吗????</p>
作者:
yinsz003
时间:
2006-11-3 22:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
allegrox
时间:
2006-11-4 08:30
<p>我们常用的是联塑的</p><p>4米/根</p><p>可以冷弯</p><p>用弯管器就可以了</p>
作者:
lxsong2002
时间:
2006-11-4 11:35
<p>一般的管说是四米,实际长度有三米九多</p><p>一根线用16的,两根三根用20的就可以</p><p>一般用的有16/20/25/32的,</p><p>线多了用50的也可以 看施工难度和甲方要求</p><p>50的管没槽好干活</p><p>实在拿不准用多大的管 就剪几个网线头穿下试试</p><p>轻轻松松能穿下就行</p>
作者:
wlc1211
时间:
2006-11-4 21:25
<p>我20的PVC, 一般穿4根网线,不知这样过不过分?</p><p>16的PVC一般用来穿一根的.一般我不用,</p>
作者:
世纪风雨
时间:
2006-11-4 21:35
<p>虽然我做的是弱电我希望大家一定要根据规范来做!</p><p>20的管穿4根线太过份 !</p><p>只有专业---------成就完美!!!</p><p></p>
作者:
jeffyy
时间:
2006-11-5 22:53
5-6根网线 PVC25的够用吗?????
作者:
dragon0
时间:
2006-11-9 12:35
PVC25的穿4-6根
作者:
nbsw
时间:
2006-11-15 18:40
PVC16穿1-2根,PVC20穿3根,25的穿4-6,32的穿8
作者:
ainy
时间:
2006-11-16 22:24
<p>刚从工地回来,今天下午用25管穿4条6类线一条电话线,没问题 </p><p>方案说明25管最多3条网线或2条网线加2条电话线,因为一个预埋钢管堵死了,只好将就将就</p>
作者:
yrr
时间:
2006-11-17 11:45
<p>刚接手一个烂尾工程(管少做咯),20的KBG穿了4根线,25的KBG穿了2根语音+4根数据;不知道这样测试会不会有什么问题?(线采用的是福州北讯的)</p>
作者:
alala
时间:
2006-11-17 14:01
<p><font face="宋体" size="3">我在工程中PVC线槽常用“联塑”的,因为质量好!</font></p><p><font face="宋体" size="3">PVC穿线管常用“金德”的,也是因为质量好。</font></p><p><font face="宋体" size="3">PVC管一般为3m/根,价格在0.8~1.2元/m,好管当然价高。</font></p><p><font face="宋体" size="3">现在北京市场上较为多的是北京永六的,质量不是很好。</font></p><p><font size="3"><font face="宋体">PVC管<span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><font size="3">Ф25穿放3根网线是没问题的</font>。</span></font></font></p><p><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><font size="3">较为合理的穿放网线数量为:PVC16穿1-2条,PVC20穿2~3条,25的穿4-5条,32的穿6~8条</font></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-17 14:13:16编辑过]
作者:
xiexiang
时间:
2006-11-17 14:33
14楼说的很详细哦!