做一政府大楼,要求接地1欧,测量接地是1.4欧。

有没有办法补救?


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-10-30 10:26

再增加接地极呀


作者: 游魂    时间: 2006-11-3 09:41
或者加降阻剂
作者: 大胡子88    时间: 2006-11-8 08:23
增加地网面积,改善土壤电阻率