千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于视频线短路问题 [打印本页]
作者: pzzxl 时间: 2006-10-28 13:09
标题: 关于视频线短路问题
目前正在做一个冶金厂监控工程,其中有一路100多米的点正常使用一天后就出现故障,经查是线路屏蔽层与线芯通路所致(去掉Q头后测试),线路外观没有破损。于是换新线(75-5),同样问题再次发生,布线前测试该线正常。郁闷中。。。
作者: eie1992 时间: 2006-10-28 16:36
现场故障,只能靠现场测试判断和排除。
作者: 爱yue 时间: 2006-10-28 17:24
小事情大麻烦
同情
作者: lrb0928 时间: 2006-10-28 19:44
那真见鬼了,烧香吧哥们!
作者: novatec 时间: 2006-10-28 21:45
那肯定是施工工艺有问题,看看有没有用力拉线,或者套管(金属管)管口有没有毛刺等等。
作者: 游魂 时间: 2006-10-29 10:28
如果还是同一一原因的话,那你就只能去查查为啥线老是会被搞成这样子啊
作者: 雪原 时间: 2006-10-29 14:30
应该是穿线是用力过大,收缩时内导体弯曲拱破绝缘层。穿线记得不要只拉内导体或外皮,要压紧一起拉!
老兄,用好点的线,这样来回折腾很累的!
作者: SHXW1208 时间: 2006-10-29 20:08
我今天也遇到同样的问题,现在郁闷中!
不行只能共缆传输了,好在我这里好几根线!
作者: 监控摄象机 时间: 2006-10-29 20:37
你买的什么垃圾线啊
作者: 张刚qq 时间: 2006-10-30 12:12
呵呵 布线前 线是好的 传完线后 测试过吗 ?? 仔细查看做的Q头的质量 !|?
作者: 视得清电子 时间: 2006-11-2 01:48
我这里可以向你提供双路视频复用器,可以通过一根视频电缆传输两路视频图像,可能能够帮你一下啊!
作者: fengjunyong 时间: 2006-11-6 16:49
短路的问题在施工中是很常见的
具体情况具体分析
根据你所提供的情况来看,看有没有中间有接线的情况,如果没有可以进行线路测试,实在找不出问题,那就是很麻烦的问题了
作者: wawj007 时间: 2006-11-6 22:59
高温烫伤,工厂常见。
作者: lsj8 时间: 2006-11-7 11:08
原因找到没?关注中
作者: sj14536595 时间: 2007-1-14 11:18
我现在工程也有这样的问题!~摄象机总是烧!~LZ的问题怎么排除的!~
作者: maljmalj 时间: 2007-1-15 10:14
布线问题。我们还遇到过人为破坏,只要用手来回掰,芯就断了,外观看不出来。小心啊。。
作者: suiyuewubian 时间: 2007-1-15 15:20
最好是买质量好一点的线缆,小心布线。如果还是出现同样的问题的话,那可能和周围环境有关系了!可能存在信号干扰!这个处理起来就比较棘手了!
作者: 艾普光端机 时间: 2007-1-15 15:55
安防工程的问题多哦,环节多,故障点多,怎么解决这个问题呢?我们以前为了做售后也是花了许多脑筋,后来我们自己研发了有个三用表,在安防工程方面还是很实用的!
武汉艾普科技有限公司!
生产各种光端机,安防三用表(测视频,数据,光功率)
很多工程商在工程出现问题时不知问题从那一个环节开始找起,这些问题往往给工程商带来许多麻烦,一个一个找,结果耽误工期,我们可以帮您解决这个问题,一个仪表可以测试各种问题,体积小!安防三用表,可测:视频,数据,光功率,可代替键盘,代替光功率计,体积小,您的监控系统出现问题可很直观的表现出来,是安防工程商的好帮手!全国首创,市场潜力大,欢迎各工程商,分销商来电咨询!
联系人:程勇欢 电话:15926400004 027-51278544 QQ:281903995
公司网站:www.aip.com.cn
作者: dds111999 时间: 2007-1-15 16:21
工程中的问题多多,只有在现场慢慢排除!
作者: 康斯坦丁 时间: 2007-1-15 16:31
3用表有那么好?那楼主真该买个去测测!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |