千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 允速球每隔1个小时会自己自检 [打印本页]

作者: cmxlsr    时间: 2006-10-26 16:23
标题: 允速球每隔1个小时会自己自检
请那位高手指点指点,看看是什么原因。前端安装K&C451的允速球,用24V/2A交流电源,每过1小时左右时间就会自检,会返回厂家设定位置,不是我想要的位置。但可以控制,起先怀疑是变压器问题,后来把变压器也换了,还在前端装一个小UPS电源,摄象机拆下来检测不会出现自检这个情况。把控制线拆掉,也是一样会自检。真了很郁闷!请大家看看!我的QQ:11380301邮箱:cmx_1@163.com
作者: cmxlsr    时间: 2006-10-27 15:58
怎么没有人帮我呀,快帮帮忙呀,我这个工程验收就差这个问题啦。
作者: xjakmz    时间: 2006-10-27 16:03

球的问题了,还考虑什么呢换吧


作者: cmxlsr    时间: 2006-10-27 16:09
已经换过啦,球绝对是没有问题,上面我不是写的好好了吧
作者: jemibz    时间: 2006-10-27 16:12

我们也碰到过是厂家直接来人解决的


作者: sin3    时间: 2006-10-27 16:21

除了电源问题就是球机本身问题

电源接触不良、球芯接触不良都有可能。或者在一些场所,车辆经过或什么的导致震动而导致球芯、球罩接口偶尔接触不良……


作者: 于洪    时间: 2006-10-27 17:01

首先要看清楚是上电自检的现象,还是直接的回初始位。

如果不是电源问题,你看看这个球是否带报警功能,如果有的话,检查一下其报警是否短路/断路处于报警状态,一般球带的报警都是自己调用预制位的,再阅读球的说明书是否报警回初始位,你也可以从菜单中关闭报警功能。

如果依然不是这个问题,就只能让厂家测试了。


作者: guobenqi    时间: 2006-10-27 17:41

有兴趣换吗,可以联系我.我可以安排技术去给你解决.

北京德雷克(DELEKE)电子有限公司

QQ:313002783


作者: 一空九灵    时间: 2008-9-5 20:56
我也遇上这个 问题,球机换了,电源还了,UPS也加了,还是会自检,拿到厂家测试又是好的,拿到现场又会出问题,不知什么怎么回事,工程也是要验收了,就差这个问题。很麻烦啊,那位高人能指点一下。
作者: 笨蛋的猪    时间: 2008-9-6 00:33

(1)看一下球机允许的电压电流范围,与你的供电比较一下。

(2)将球机控制线拿掉,裸机运行。

(3)检查一下球机里是否有报警的设置以及巡航之类的。

(4)注意是否有浪涌电压影响。


作者: 猩猩像聋    时间: 2008-9-6 09:24

会不会是球机设置了看守位?