千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控图像出现颜色滚动或左右晃动,请教高手? [打印本页]

作者: honly1860    时间: 2006-10-24 10:41
标题: 监控图像出现颜色滚动或左右晃动,请教高手?

小弟目前在跟一个监控项目,遇到了一些问题,想请各位高手看看,想想,来帮帮个忙。

       系统采用集中统一供电(UPS),每个摄像机单独一个变压器,项目采用某个“品牌”的半球摄像机,这款机是可双电源供电(DC12V/AC24V)。一开始,是采用DC12V的电源,因为在室内,摄像机一般安装在室内的走廊,走廊上有很多照明的光管,当光管开亮后,图像就会一直出现颜色由:正常——蓝——黄——正常,这样时间长短不规则的滚动,光管关灭后,图像就恢复正常。后来厂家建议用AC24V 电源,用上AC24V电源后,是解决了这个颜色滚动问题,但接着就一个新的问题来了,图像出现左右摆动(晃动),角度大概有2至5度。但换上市电供电,不采用统一供电的电源就不会有出现晃动的问题。厂家说这是电源同步问题,说:摄像机用DC12V 时,摄像机自动采取内同步,使用AC24V 时,摄像机自动采取外同步(即电源同步),也就是说电源频率问题。厂家说摄像机不能手动调节同步性。经我们现场查测过,这个的集中供电的电源频率的确不是十分稳定,电压在218V左右(应与电压无关)。频率是50HZ左右,变化幅度(0.07)在49.96——50.03 ,主要的是变化的时间周期在2—3次/秒。频率跳动的越快,图像就晃动的角度越大越快(越厉害)。而正常的市电的电源频率也会有轻微的变动,但变动的幅度不会超过(0.03)在49.98——50.01 ,且变化的时间周期在1次/秒。

因为UPS不是我们公司供应的,且UPS的供电负载才使用了35%左右。这个就不让人思解了。怎么会出现这个问题,如何解决这个问题,还请各位前辈来指点指点,帮帮忙。


作者: honly1860    时间: 2006-10-24 11:34
大家来看看吧,指点指点吧!!!!
作者: eie1992    时间: 2006-10-24 12:09

换上市电供电,不采用统一供电的电源就不会有出现晃动的问题,

这个的集中供电的电源频率的确不是十分稳定,电压在218V左右(应与电压无关)。频率是50HZ左右,变化幅度(0.07)在49.96——50.03 ,主要的是变化的时间周期在2—3次/秒。——说明是UPS得视出波有谐波,不是纯50轴,应该退换。


作者: honly1860    时间: 2006-10-24 12:16
我也有同感,但问题是,UPS不是我们供的,
作者: 监控摄象机    时间: 2006-10-24 12:37

不用UPS就好了


作者: neisun    时间: 2006-10-25 15:47

请采用我公司生产60V集中供电电源,是专为监控系统集中供电设计的,解决了闭路电视系统在远距离集中供电缩减过大的难题。用2*0.5的线缆可以供电2KM,各接点可以稳定输出DC12V和AC24V

名称

监控专用集中供电电源

型号

LAX-e606a

LAX-e604a

LAX-e2410a

LAX-e1210a

LAX-e126a

输入电压

AC220V

输出电压

AC60V

AC60V

AC24V

DC12V

DC12V

额定电流

6A

4A

10A

10A

6A

-

保护电流

<1.5倍的额定电流

绝缘电阻

DC1000V>100M

频率

50Hz

工作方式

连续、自冷

工作环境

40-+50

抗电强度

AC2.5kV / 1Min

无击穿和飞弧现象

有需要可以联系我
深圳市磊安讯科技有限公司
联系电话:83425059 沈志刚 13798504027
QQ50138569
公司官方网:http://www.neisun.com
E-mailneisun4@126.com


作者: 监控摄象机    时间: 2006-10-25 21:09

好会做广告啊


作者: dds111999    时间: 2006-10-25 21:22
电源的问题多啊!
作者: neisun    时间: 2006-10-26 09:17

    我公司生产的就是针对12V和220V集中供电中所出的问题而设计的。根本上解决了12V集中供电中近距离压降过大(没提高电压时远距离摄象机供不到电。)的问题。因为是交流60V,可以走弱电槽。机房可设置UPS,停电照常工作。布线要求也不高。一体机和云台可以供一条线缆。2*0.5的线缆可以供电2KM,各接点可以稳定输出DC12V


作者: zdh2024    时间: 2006-10-26 11:02

颜色滚动没办法解决的。只好用交流电源了。这是摄像机采用的芯片的根本问题。


作者: eie1992    时间: 2006-10-26 11:25
以下是引用neisun在2006-10-26 9:17:00的发言:

——是否可以解决这类UPS输出信号中带有谐波的问题?


作者: 彗星回归    时间: 2006-10-26 11:37
  供电距离远近好像是负载和线缆内阻决定的呀,呵呵
作者: 彗星回归    时间: 2006-10-26 11:38

   不太准确,应该说在输出共功率和电压一定的情况下


作者: ETIAN    时间: 2006-10-27 00:26
谢谢你的经验
作者: neisun    时间: 2006-10-27 14:20
以下是引用eie1992在2006-10-26 11:25:00的发言:

我公司生产的就是针对12V和220V集中供电中所出的问题而设计的。——是否可以解决这类UPS输出信号中带有谐波的问题?

可以


作者: matop    时间: 2006-10-27 14:29

问题找到了

同业主沟通就行了

要不就不接UPS,要不就更换UPS

http://anfang.matop.com

上面的UPS绝对可以满足你的要求






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2