标题: [求助]ups后端还需要接浪涌保护吗? [打印本页]
作者: cnmsce 时间: 2006-10-13 16:14
标题: [求助]ups后端还需要接浪涌保护吗?
卖ups的说不用接,因为ups后端输出的是经过整形过的;
卖浪涌设备的说,不能排除雷电对ups后端线路的干扰,还是需要加;
晕了,谁说的对啊?
作者: feiyan 时间: 2006-10-13 17:12
是金属物都有机率感应雷电流.
作者: feiyan 时间: 2006-10-13 17:16
机房配电做过雷电流保护措施,UPS后端输出所接的设备也是在室内的可以不考虑的.
作者: 清洁工 时间: 2006-10-13 19:35
如果能多收钱的话,当然要装!!!
作者: cnmsce 时间: 2006-10-14 17:53
客户要求大楼的设备都要求ups集中供电,这样的话,ups后端的电源线会很长,虽然在室内,个人觉得也是有可能再次受雷电的影响的。
还有,不知道大家对EPS有了解的不?个人认为虽然所有的设备都是电容或电感性的,在很大的总功率下,还不如使用EPS。
[此贴子已经被作者于2006-10-14 17:55:06编辑过]
作者: cnmsce 时间: 2006-10-16 13:45
大家帮帮忙啊!顶一个!
作者: gzasp 时间: 2006-10-16 13:57
有理.
有理.
作者: 粤涯 时间: 2006-10-17 08:31
没找出真正要装的原因
作者: cnmsce 时间: 2006-10-17 09:45
以下是引用粤涯在2006-10-17 8:31:00的发言:
没找出真正要装的原因
还请粤涯多说明解释一下,谢谢!
作者: 幻星 时间: 2006-10-17 13:20
你想装就装,给自己找个借口拉
作者: 大胡子88 时间: 2006-11-7 19:19
国标是要求电源线超过15米以上就要接防雷器,一般的做法是加个防雷插座起到三级精细保护,但实际作用不大,俺卖了16年UPS,10年防雷器,经验和楼上的也一样,有钱的主就是纯在线的UPS也给他装,没钱的主用后背的假山特你说他用得起防雷器吗?
作者: zhongyininfo 时间: 2007-1-25 15:26
如果用假山特,那是否有假的浪涌保护呢?
作者: tigeryan 时间: 2007-2-23 22:39
以下是引用feiyan在2006-10-13 17:16:00的发言:
机房配电做过雷电流保护措施,UPS后端输出所接的设备也是在室内的可以不考虑的.
嗯.是的.