千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助: AD矩阵 [打印本页]

作者: fengyefei    时间: 2006-10-10 16:35
标题: 求助: AD矩阵
谁能告诉我AD2050R64/16矩阵预置位的调节,因为原系统的预置位要改动一点角度而我又没有这个矩阵的资料,望有了结的大虾帮个忙。告诉我大致在那个菜单,按那个键进入菜单即可。还有有没有密码权限的问题。
作者: dbkdz    时间: 2007-6-8 02:31

虽然是2006年的贴,但本人比较感兴趣。
我写一下以前我调试的情况:
选地址,按ENTER的1,然按CAMERA的CAMERA确定
设置预置位,把钥匙拧到PROGRAM档,然后摇动摇杆让球机选择目标,按一下ENTER的数字键或者按一下CONTROL的SHOT键。
一共可以设置72个预置点。
调用预置点方法:把钥匙拧到OPERATE位置,重复发生面过程,即可调出预置点来。

如果要设置巡视功能,还需要如下设置:
把钥匙拧到MENU菜单项,必须连接监视器看菜单操作。视频从后面1路输出。485通信线从中间2路接入。W接A,B接B。
调出菜单选择第2项,再选第2项,调出预置点储存状态表格,包括CAM位置,停留时间,预置位号,辅助开关号;最后按
REPTRUE退出;
一共可以设置8个表格状态,每组可以设置几十个预置点,设置好后,把MENU拨向OPERATE项,按数字键1,再按RUN,再按
ACK,即按照刚才表格顺序来执行表格设置好的顺序状态。

2150矩阵配带的黑色键盘的摇杆似乎有四种功能。就是:上、下、左、右、变倍、暂停!真先进!

顺便说一下键盘上面的英文键的功能:
ENTER:数字操作区
AUXILIARY:摄象机功能区
CAMERA:摄象机操作区
MONITOR:显示操作区
SITE:不知道是什么区

数字操作区包括:0---9;CLEAR
摄象机操作区包括:LAST、LOCK、ACK、NEXT、RUN、HOLD、SALVO、CAMERA
功能说明:
LAST:上一步操作
NEXT:下一步操作
LOCK:键盘对锁
ACK:回车确定
RUN:运行键
HOLD:保持键
SALVO:不知道什么键

以上是本人听风同志2004年调试AD2150矩阵配带的AD2115(是不是这个型号不记得了)黑色键盘的调试结果;本人还调试过
深圳科安信的AD协议矩阵,调试方法还不一样。以后再说了。

希望此段文字对大家有所帮助!


作者: dbkdz    时间: 2007-6-8 17:10
顶!
作者: fengyefei    时间: 2007-7-16 17:19

非常感谢你


作者: dbkdz    时间: 2007-7-16 23:44
这个贴去年10月份的怎么又跑出来了。呵呵。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2