千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
救命啊!!急盼回复!西门子MEC为什么产生感应电压不能工作!
[打印本页]
作者:
alexbi2008
时间:
2006-10-9 06:32
标题:
救命啊!!急盼回复!西门子MEC为什么产生感应电压不能工作!
<p>各位大虾,</p><p>我在调试一个空调控制系统,由于甲方要求,风机强电进线和楼宇控制器MEC一个大箱体中.</p><p>现在调试发现,问题如下,MEC已经空载:</p><p>1.测量MEC上直流输出只有20.5V而且很稳定,正常应为23.5V以上,控制器无法正常工作和通讯.</p><p>2.关闭24V变压器电源时MEC电源灯不是直接熄灭,而是反复暗后熄灭,测量电压是20.5V-17V-9V-5-1.5逐渐变小的.</p><p>求大家如何解决!!!</p><p>如谁有答案,请速告之!!</p><p>请速回复!!万分感谢!!</p><p>:(经反复测试,估计是控制器的问题:(</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-10 5:34:52编辑过]
作者:
hxl983420
时间:
2006-10-9 08:42
那么厉害啊!关注中。。。
作者:
dennis723
时间:
2006-10-10 14:19
<p>1、检查控制器的进线电压是否在正常范围内</p><p>2、控制器的工作状态指示灯是否正常(表示设备运行状态是否正常)</p><p>3、网络连接线的“+、-、E”是否正确</p><p>4、控制器的地址设置是否正确</p><p>5、通讯连接器的设置是否正确</p><p>6、COM口的设置是否正确</p>