千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 刚做的监控项目有些问题,想请教! [打印本页]

作者: 安防少尉    时间: 2006-9-30 17:44
标题: 刚做的监控项目有些问题,想请教!

现场摄像机采用就近方式供电,由于此单位电网较陈旧,在使用大功率设备(如抽水泵等,15KW),有部分摄像机会出现严重的黑白滚动条使图像无法监看。但问题是系统共有32只摄像机,有些摄像机没有加电工作也会有黑白滚动条;而有些摄像机是从一个建筑物里共用一组电引出的,但会出现一只有干扰而另一只没有的现象。不知各位高手有没有好的解决方案(使用集中方式供电不可行,因为点多比较分散)!谢谢!

 

[/IMG][attach]29666[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-9-30 17:55:36编辑过]

作者: gobbs.net    时间: 2006-10-1 13:33

工业环境下处理起来比较麻烦,首先电网起伏频繁,如果有可控硅设备在同一电网内的话,电流瞬间变化比较大,建议使用好一点的宽电压开关电源,有条件的话,使用工业净化电源,如果能上参数电源那就最NB,了。如果横条上下滚动的话,干扰多数来自大型电机设备和电网的干扰,加滤波器应该会好一些。

摄象机附近是否有电磁干扰?机壳,屏蔽是否接地?


作者: eie1992    时间: 2006-10-1 14:04
你这里的假干扰已经成了主要矛盾。见短信。
作者: 视得清电子    时间: 2006-10-5 17:01
您可以参考www.sding.cn 上面有很多可以供你参考的设备!
作者: 视得清电子    时间: 2006-10-5 17:02
水泵产生的干扰一定要用视频拓展器来解决!这个已经有很多的案例了!
作者: 安防少尉    时间: 2006-10-8 15:54

谢谢大家热心的讨论!尤其谢谢"eie1992"!

奇就奇在现场从同一个地方引电而会出现其中一个摄像机有干扰另外一个没有的现象!还有就是没有加电工作的2组摄像机也会有干扰导进来(共用一条双绞线,另外两组有干扰)!


作者: 电子警察专家    时间: 2006-10-8 16:42
顶一下,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2