标题: 『求教』消防联动门禁,怎么做。
<p>消防联动门禁,要求,一个楼层出现消防警报,联动,上一层,下一层,门全部打开。这个怎么做,我记得多数的控制器都不支持跨控制器做硬件联动。有没有什么解决办法,谢谢了。</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-29 10:14:40编辑过]
作者: sylg 时间: 2006-9-29 10:27
<p>控制器用1托几的就可以啊</p>
作者: coolbow 时间: 2006-9-29 11:02
<p>现场控制器用的比较多,一层都好几个控制器,控制器之间好像也不能硬件联动。</p>
作者: liuhuole 时间: 2006-9-29 14:29
<p>我们的就可以,因为有联动接口,并可以按自己的意愿来设定,欢迎来电咨询</p><p>0755-82879724或者13926563616刘火乐</p><p>www.elanst.com</p>
作者: 皮皮鸟 时间: 2006-9-29 14:59
<p>一个是你消防控制型号,硬节点直接送到各个控制器!</p><p>另一个通过门禁服务器,发指令给我各个控制器!</p>
作者: kingann 时间: 2006-10-11 09:25
<p>可以采用硬件接线的方式,一个消防控制信号,硬节点直接送到各个控制器!</p><p></p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:44:50编辑过]
作者: szyyyyyy 时间: 2006-10-11 10:42
<p>5楼分析很精确..</p><p>还有个办法,做成集中供电,联动时给信号把电源切断就行.</p><p></p>
作者: 漂流的鱼 时间: 2006-10-11 17:14
<p>这个要看不同的产品性能了,,我的产品你只要把消防的干接点信号,接入我任何一个控制器的辅助输入端口,我们可以在编程的时候设置他硬件联动,几个控制器或所有的门都打开等,都很轻松的实现.</p>
作者: SRYJH 时间: 2006-10-12 09:18
<p>如果你还没解决可以找我,我们的控制器可以硬件实现这个功能</p><p>深瑞科技有限公司--专业门禁厂家</p><p>余江河</p><p>0755-25399109</p><p>QQ605123296</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-12 9:22:19编辑过]
作者: zqh831011 时间: 2006-10-16 17:26
<p>传统方法都是消防信号分别连接到每个控制器上,这种方法太笨.我的门禁控制器只需将消防信号连接到1号控制器,就可以实现全局联动.打开所有门.</p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:45:40编辑过]
作者: s1y2s3 时间: 2006-10-17 18:22
<p>看起来楼主已经安装完设备了!大家还是给考虑考虑最简单的补救方式吧!</p>
作者: feihu_111 时间: 2006-10-18 11:39
<p>设置所有的门禁都是断电开 然后把你的主电连到消防的主机里 然后消防动作直接切断你的电源 这是最简单的了 小工人的做法 嘿嘿.....</p>
作者: wencong32 时间: 2006-10-18 16:45
作者: pan13034891642 时间: 2006-10-19 12:02
13楼的朋友的答案可行,但要考虑到是否匹配的问题,如电压!!
作者: cbxtnt2003 时间: 2006-10-19 14:48
12楼的最省事
作者: xianglm 时间: 2006-10-19 16:35
<p>1、消防分区。消防信号直接给邻近楼层的门禁。</p><p>2、消防中心给门禁服务器信号,远程设置门禁组开门。</p>
作者: liangfeng 时间: 2006-10-21 11:13
<p>有问题联系我PK</p><p>QQ:364755930</p><p>13522475244</p>
作者: melucky 时间: 2006-10-23 13:10
一般的门禁控制器都会有一个联动开关,相应的联动开关都是可以同时动作的,楼主用的门禁是哪个牌子的啊?没有联动开关吗?
作者: onetop 时间: 2006-10-23 22:46
<p>可以用电锁直接做联动啊。最先进的消防防盗锁(新一代产品)。预警信号,近程和远程报警(传统磁力锁是门被打开时才产生远程报警,预警是指在正常状况下有人推门时锁体蜂鸣器会产生近程报警,同时会给出远程报警信号),可转换消防和防盗,在设置成消防时:室内推门即开,简易的安装方法比推杠锁方便很多。并且价格也比推杠锁便宜。锁体还带有摄相头。 </p><p></p><p><a href="http://www.onetoplock.com/"></a></p>
[此贴子已经被沉睡的木头于2006-12-3 15:46:14编辑过]
作者: douven 时间: 2006-10-24 08:35
<p>这种情况很简单,现在楼主是已经安装好了设备,要做消防联动,就必须</p><p>统一供电,改电源的线路是最简单的办法了,统一供电,通过消防节点输</p><p>入信号切断电源就搞定;</p><p> 没有错,这点楼上几位朋友都提过,但楼主考虑到电压问题,那楼主</p><p>就外行了,当然不能直接能过继电器来连接电源和消防节点了,继电器一</p><p>定要用,但还要加个“交流接触器”,电压就不会存在问题了,最好买</p><p>常闭型的交流接触器,市面上一般都是常开的</p>
作者: njwangyan 时间: 2006-10-26 14:47
<p></p><p>消防联动有两种,软件联动和硬件联动,目前要顺利通过消防验收,建议采用硬节点的方式完成。</p><p>1.软件联动:消防信号用过协议、服务器、工作站、总线、控制器中的任何一个转接,进而完成的消防联动。</p><p>2.硬件联动(建议采用):最笨的办法、最没有技术含量的办法、最直接的办法、最小工人的办法,也是最有效的办法,最容易消防通过的办法。采用断电开电锁,每层的电锁统一供电,消防信号不管是N+-1,还是同层,相应层消防信号均接入弱电间,控制电锁的供电电源。</p><p>楼主可以根据现场条件,参照完成消防联动。</p>