一项目:野外四点红外监控系统,前端红外摄象机后端四路处理器和21寸彩色监视器.
白天效果很好,晚上九、十点左右监视器一路信号中间出现宽黑竖杠或黑屏,因采用集中供电,系统断电重启,现象会消失。
最初以为摄象机机问题,但换新摄象机问题依然,将原摄象机换到其他点上也没有问题。
如果是监视器的问题那么白天黑夜应该都会出现这种情况。
有哪位遇到类似问题?请给点指点
晚上红外灯开启后,功耗加大,可能原因:
1:电源功率不足
2:压降过大,适当调高输出电压
供电不足