千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]视频及控制线与带钢套的380V同槽布线会如何? [打印本页]

作者: 弱电杂家    时间: 2006-9-16 14:42
标题: [讨论]视频及控制线与带钢套的380V同槽布线会如何?

       一个工厂的监控,因条件限制,只能同380V走同一电缆沟,现场的380V动力线都使用了带保护钢套管的特种电缆(厂方这样做是为了防止鼠咬),不知这种钢套管电缆的屏蔽效果如何?视频及控制线同槽的可行性如何?请有这方面实际施工经验的兄弟给指点指点!谢谢!

       补充:因视频传输距离较远(200米以上),为降低布线成本,我打算用双绞线来传视频信号,不知在这种环境中的实际效果会怎么样?也请双绞线设备厂家的兄弟谈谈看法,多谢!


作者: soww    时间: 2006-9-16 14:53
以下是引用弱电杂家在2006-9-16 14:42:00的发言:

       一个工厂的监控,因条件限制,只能同380V走同一电缆沟,现场的380V动力线都使用了带保护钢套管的特种电缆(厂方这样做是为了防止鼠咬),不知这种钢套管电缆的屏蔽效果如何?视频及控制线同槽的可行性如何?请有这方面实际施工经验的兄弟给指点指点!谢谢!

       补充:因视频传输距离较远(200米以上),为降低布线成本,我打算用双绞线来传视频信号,不知在这种环境中的实际效果会怎么样?也请双绞线设备厂家的兄弟谈谈看法,多谢!

这些情况,主要看负载功率大不大,如果电流大,产生的磁场大是一定的,用高编同轴视频电缆或用射频传输可安寝无忧。


作者: 视得清电子    时间: 2006-9-16 18:31
建议采用我们生产的视频拓展器,已经有很多这样的案例都给处理掉了,采用双绞线效果如何我不知道,不过我这里是靠案例来说明的!另外负载大,就有很强的干扰,建议还是采用128编的视频线缆传输,另外我的设备里面还有防雷、防静电模块,380伏电源会耦合很强的电压,如果不隔离,很容易导致硬盘录像机死机,还有就是主控室带电!而据我所知双绞线好像没有隔离视频信号!您再考虑一下!
作者: elechannel    时间: 2006-9-16 19:49

如果确实有保护钢套管,应该没有问题;我已经用过。380V的设备一般都是功率负载设备;是应该小心点。祝你好运。80%应该没啥问题!(采用双绞线传输)。


作者: 爱人十月    时间: 2006-9-17 11:17

还是用“共缆监控”比较放心,什么50Hz~100Hz的工频干扰都可避免,在煤矿的传输皮带监控系统、电厂的送煤监控系统,村庄的平安监控系统中都是没有弱电和强电之分,同槽同管再正常不过了。只有避开这些频率点传输信号,视频信号、RS485信号的质量才能得到保证。

有兴趣的朋友请参看:http:www.gonglan.com ,或百度下“共缆监控”,您会有新的认识。


作者: 弱电杂家    时间: 2006-9-21 17:52
感谢楼上朋友的指点!不知哪位朋友有关于共缆传输与双绞线传输的技术成本分析?另外,四楼的朋友说的“80%应该没啥问题!(采用双绞线传输)。”是啥意思?是不是在380V线路上若有接头部分没有屏蔽好的影响?或是有其他影响因素?望不吝赐教!茶水先奉上[em27][em27][em27][em27][em27][em27][em27][em27][em27]
作者: 爱人十月    时间: 2006-9-21 23:45

你留个联系方式,我回给你。