标题: 关于C&K 主机接警号的问题? [打印本页]

作者: aonac    时间: 2006-9-10 21:44
标题: 关于C&K 主机接警号的问题?

刚装了套C&K 2316的报警主机,接上三个警号就不能响了,把其中一条线不接,另两个就可以响,三个警号线是分正负拧在一起接在主机的3、4口的,请问是怎么回事?又可以怎样解决这问题呢?必须接三个警号。


作者: ljj7321    时间: 2006-9-10 22:19

我接三个可以啊

你的线路有多长啊


作者: aonac    时间: 2006-9-10 23:06

与线路长短似乎没什么关系,任意两个都是可以的,单一旦接上另外一个就无声无息了


作者: lianteng    时间: 2006-9-11 17:38
以下是引用aonac在2006-9-10 21:44:00的发言:

刚装了套C&K 2316的报警主机,接上三个警号就不能响了,把其中一条线不接,另两个就可以响,三个警号线是分正负拧在一起接在主机的3、4口的,请问是怎么回事?又可以怎样解决这问题呢?必须接三个警号。

主机3、4口过载了。可以用一个12V直流接触器外加一个12V开关电源解决。


作者: aonac    时间: 2006-9-11 21:10
以下是引用lianteng在2006-9-11 17:38:00的发言:

主机3、4口过载了。可以用一个12V直流接触器外加一个12V开关电源解决。

谢谢!兄弟,12V直流接触器是怎样的一个东西呢?能否弄个图样看看,然后该怎么接上去呢???


作者: asdf3177    时间: 2006-9-11 23:38
继电器知道不?就是继电器了.

作者: gfflylong    时间: 2006-9-14 14:34

负载过大。换3个功率小的试试,或者通过外部电路由外部电源给警号供电(怎么完成自己想啦,做这行这多不懂,就只能同情请你施工的业主了)。


作者: gfflylong    时间: 2006-9-14 14:36
对了还可以增加输出继电器模块,比较正规而且可以通过编程,设置成各种联动关系。
作者: aonac    时间: 2006-9-14 23:26
以下是引用gfflylong在2006-9-14 14:34:00的发言:

负载过大。换3个功率小的试试,或者通过外部电路由外部电源给警号供电(怎么完成自己想啦,做这行这多不懂,就只能同情请你施工的业主了)。

呵呵,感谢!不懂的人可能不止我一个,如果懂了,那我们岂不是就失去了个向您请教的机会了,那多可惜啊,


作者: aonac    时间: 2006-9-14 23:29

问题终于得到个圆满的解决,当三个警号同时响的时候,兴奋、开心!

感谢给我提示与指示的各位兄弟,谢谢!

解决方法是加了个12V的继电器。