标题: [求助]请高手指点,关于EBI OPC Client设置问题,急! [打印本页] 作者: sendohwu 时间: 2006-9-6 10:05 标题: [求助]请高手指点,关于EBI OPC Client设置问题,急! <p>请高手指点,关于EBI OPC Client设置问题。</p><p>我在QB里已经定义好了channel和control,且通过EBI自带工具OPCtst已测试可以访问第三方的OPCServer,EBI Station中看到channel通讯状况LinkA和LinkB都有数据无错误,可是点却上不来。怀疑是QB中Point的设置不对。比如我在OPCServer中定义Group name为Group1,一个Item name为a,用测试工具测试Group1和Group1.a均可读写Server上的数据,可是将此原则反复在QB Point中测试,仍无法成功,请各位高手不吝赐教,小弟万分感谢!!!</p>作者: eshare 时间: 2006-9-6 14:19
我也想问同样的问题。作者: eshare 时间: 2006-9-6 15:10
<p>你是什么第三方OPC服务器?</p>作者: sendohwu 时间: 2006-9-6 21:06
<p>就是自己写的标准OPCServer程序!</p>作者: hxl983420 时间: 2006-9-7 09:49
<p>楼主,你的EBI买了OPC Client授权没有?</p><p>在QB里创建OPC通道与OPC控制器及OPC点后在下载过程中有没有报错?</p><p>QQ:107594061</p><p></p>作者: sendohwu 时间: 2006-9-9 11:57
授权的有,且各步下载均无报错,EBI Station中看到channel通讯状况LinkA和LinkB都有数据无错误作者: kv3000 时间: 2006-9-10 13:45
<p>这个问题比较复杂。一般情况下确定了sever和clinet基本上不应该出现这样的情况的,如果是自己开发的,可否考虑和EBI是否兼容!</p><p>hy_po@163.com</p>作者: ebi200 时间: 2006-9-11 09:21
<p>点的定义出错,参照:</p><p><table class="standard"><tbody><tr class="shaded"><td><p id="25716"><var>OPCItemName</var>
</p></td><td><p id="25718">The location in the controller where the value is recorded. You need to see the vendor's documentation for the syntax. </p><p id="25719">For example, if you are using the system OPC Server to access the PV of a point named <em>sinewave</em> the location would be <code>sinewave.PV</code>. </p><p id="27269">Any printable ASCII character that you can type, including the space character, is supported</p></td></tr></tbody></table></p>