千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于线尾电阻的接法 [打印本页]

作者: mysdragon    时间: 2006-9-1 10:33
标题: 关于线尾电阻的接法

我是一个初学者,请问各位高手:

    线尾电阻是否是解在探测器的内部?我用的主机是博世的,探测器是DS9360


作者: mx296    时间: 2006-9-1 12:09

最好放在报警器里,常闭可防止剪线短路,常开可防止剪线开路。


作者: long7188    时间: 2006-9-2 15:31
一般都放在报警主机里.
作者: wenbin184    时间: 2006-9-2 17:58

一般放在报警主机里。


作者: lianteng    时间: 2006-9-2 19:38
要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。
作者: cjw318    时间: 2006-9-4 10:53
以下是引用mx296在2006-9-1 12:09:00的发言:

最好放在报警器里,常闭可防止剪线短路,常开可防止剪线开路。

千万不要放在主机里,这是一种不负责任的懒办法!!!

因为放在终端无论剪线还是短路线两者都可防。


作者: 西西    时间: 2006-9-4 17:43
对,应该放在探测器内!!!!!!!!!!
作者: chinesecat    时间: 2006-9-5 09:18
查查国家报警安装规范要求,必须装在探测器里。
作者: sihan2004    时间: 2006-9-5 16:35

这个是一定放在探测器里的了


作者: yefengyuan    时间: 2006-9-5 21:47

探测器里!顶一下!不过我还是经常告诉别人放主机里也可以!

谁让他们什么都不懂!先让他用上再说了


作者: 小黑鸟    时间: 2006-9-6 12:42

肯定要放在探测器里面咯,不然的话就有漏洞了

但是我在一个检察院里看到的周界却是放在主机盒子里面的,保安不懂,还说他做的好看,有条理,奶奶的,室内是我们做的,还说我们的不规范`1郁闷好久


作者: lyq841002    时间: 2006-10-21 09:02

作者: negro811    时间: 2006-10-22 09:33

在探测器上是常开和防拆接电阻

在报警主机上是从主机防区端口串联电阻

这样可以吗??

高手指教


作者: lianteng    时间: 2006-10-22 17:33
以下是引用negro811在2006-10-22 9:33:00的发言:

在探测器上是常开和防拆接电阻

在报警主机上是从主机防区端口串联电阻

这样可以吗??

高手指教

不可以,探测器的触点接口和其防拆是串接在同一个防区回路中的,一个防区回路只能有一个线尾阻,不能多也不能少。
作者: wwhcctv    时间: 2006-10-23 01:10

同意


作者: video    时间: 2006-10-23 09:41
3楼4楼误人子弟啊
作者: 303365985    时间: 2006-10-23 11:45
国家标准是放在探测器内。但你的主机设定防区短路开路都报警的话,实际工程中为方便接在主机内。
作者: 济南康利    时间: 2006-10-24 09:00
[attach]29825[/attach]

作者: lijinhe    时间: 2006-12-28 21:12
济南老袁能不能把接线图放大点看不清?如果能放大真的非常感谢!老袁是个热心人总是无私奉献!顶
作者: suibianwen    时间: 2006-12-29 12:03
设计放在探测器内,有的人图方便,就放在主机内。其实我看过主机的电路,主要是一个比较器,看接人的电阻,一般的电阻是2.2K,两个防区的有两个电阻,还有一个好像是6.8K,不要意思,我忘记了。这样,通过电阻转换成电压,就有了范围,两个全部接上,就是1.5K左右,有一个断开,就是2.2K,或者6.8K,全部断开,就是无穷大。通过比较电压,主机就能看出外部情况。如果小于1K,就认为外部短路,要报警,如果是2.2K左右,则6.8K的那个被人家剪断了(或者报警),如果是6.8K左右,则认为2.2K的那个探头有问题,如果是无穷大,说明两个探头都有问题。如果电阻接入主机,则外部短路或者开路,总有一个状态无法识别,主机不动作,就有可能漏报。当然小偷如果知道了原理,懂得很多,报警器就没有用了,道高一尺,魔高一丈,懂得很多的绝大部分不会去做坏事,因此就接在主机内,有时也是没有问题的了。
作者: 小黑鸟    时间: 2006-12-29 12:10
求规范,防万一,还是放在探测器里好,免得有问题麻烦
作者: TCP    时间: 2006-12-30 17:00

    这是常识性问题,应该放在前端探测器里,并且主机应编程为线尾阻模式,探测器为常闭状态时,应与之串联;为常开状态时,应与之并联。


作者: wang54809    时间: 2007-1-2 20:28
顶,通过楼上的分析小弟获易非浅 ,谢谢指教
作者: jimzhoujim    时间: 2007-1-3 10:04

请问ALEPH对射是常开还是常闭?


作者: 济南康利    时间: 2007-1-3 19:35
ALEPH对射既有常开端子,又有常闭端子
作者: songfuxu    时间: 2008-4-6 14:03

关于线尾电阻的详细介绍可以登陆:http://www.cvcaf.com/technology_detail.php?id=4


作者: hejazh    时间: 2008-4-7 15:05
同意6楼的
作者: hejazh    时间: 2008-4-7 15:41
你可以上我在千家写的网页看看http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=295338&page=1
作者: wchch    时间: 2008-4-7 16:36
应该放在探测器内部,同意5楼和20楼的说法
作者: RK    时间: 2008-4-8 09:58

标准接法就是放在探测器里