千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 大哥大姐们,救命啊,电梯线缆的绑扎方法·¥ [打印本页]
作者: huligang 时间: 2006-8-28 15:49
标题: 大哥大姐们,救命啊,电梯线缆的绑扎方法·¥
各位前辈们啊,小弟负责保养的三十台电梯监控线老是断啊!!有没有好一点的办法啊!!救人啊!!
实在是没有办法了,什么法子都试过了,断了七八次了!!
hlg44@163.com
54950195
感激啊,愿意拿些方案与大家对换啊!!!
作者: soww 时间: 2006-8-28 15:53
哈哈!你亏大了。
作者: hawk9 时间: 2006-8-28 16:01
楼主用的是什么线
作者: hawk9 时间: 2006-8-28 16:01
原来用的什么样的捆绑方式
作者: youhansh 时间: 2006-8-28 16:12
电梯要用专用的线缆,可以找电线厂家订做,然后顺着电梯的辫子线绑扎,应该可以维持较长一段时间
作者: huligang 时间: 2006-8-28 17:30
用的线很多了,原来是专用线方法用了很多种,原来是绑在随行电缆背面,没有几天就断了,后来在前面好像又不行,结果就是在背面每二十公分扎一个,而且还余点像小山一样也不行,后来听别人说不要绑紧,也不行,再后来说用RVVP2X1。0也不行了,再后来绑在侧面,加个垫片,现在又不行了,三十台啊!!各位,救人啊呀!!
作者: will2080 时间: 2006-8-28 17:46
[attach]29429[/attach]
作者: txzydz 时间: 2006-8-30 13:31
按7楼扎,我用了好几年没断过。
作者: 七斤娃娃 时间: 2006-8-30 14:02
tong yi lou shang yi jian .
作者: soww 时间: 2006-8-31 00:27
以下是引用huligang在2006-8-28 15:49:00的发言:各位前辈们啊,小弟负责保养的三十台电梯监控线老是断啊!!有没有好一点的办法啊!!救人啊!!
实在是没有办法了,什么法子都试过了,断了七八次了!!
hlg44@163.com
54950195
感激啊,愿意拿些方案与大家对换啊!!!
以下是引用huligang在2006-8-28 17:30:00的发言:用的线很多了,原来是专用线方法用了很多种,原来是绑在随行电缆背面,没有几天就断了,后来在前面好像又不行,结果就是在背面每二十公分扎一个,而且还余点像小山一样也不行,后来听别人说不要绑紧,也不行,再后来说用RVVP2X1。0也不行了,再后来绑在侧面,加个垫片,现在又不行了,三十台啊!!各位,救人啊呀!!
哈哈!楼主有什么好方案好技术交换?大家研究一下。
我的方案:
外表虽无恙,心动也很少;每次做运动,阴劲实在猛;变换上下位,就是要靠环;数数多少环,就有多少环。
作者: soww 时间: 2006-8-31 00:28
哈哈!
作者: feihu_111 时间: 2006-8-31 09:21
按7楼的扎 肯定没有问题的啊
作者: 唐伯虎卖监控 时间: 2006-8-31 11:21
跟电梯 控制线 捆在一起
肯定不会断
作者: wgeih 时间: 2006-8-31 12:16
七楼的强,
但是如果是比较后来的电梯的随缆都里面都已经包含了电话线和视频线,这个是最省事的,我用过一个10层的电梯那随缆上有监控线和电源线的,舒服多了
作者: 5a2ada 时间: 2006-8-31 16:18
一般是线放在大楼楼层中间位置,然后与电缆一起绑,一定不会出问题.
作者: ufojgzl 时间: 2006-8-31 18:54
7楼的是最好的方法,我做过的33层楼的电梯,几年都不会断,视频线使用电梯专用线
作者: 好风光 时间: 2006-9-1 10:55
路过,按7楼的扎不过还要在中间一定的距离让电梯专用线受力哦
作者: zdh2024 时间: 2006-9-1 13:10
按照7楼的方法。没问题的。我的用了多年了没问题。
作者: 江湖散人 时间: 2006-9-1 15:15
要么就是你用的线太烂了...
不然这哪会经常断
作者: tomybbclai 时间: 2006-9-1 18:58
以下是引用wgeih在2006-8-31 12:16:00的发言:七楼的强,
但是如果是比较后来的电梯的随缆都里面都已经包含了电话线和视频线,这个是最省事的,我用过一个10层的电梯那随缆上有监控线和电源线的,舒服多了
现在电梯的随行电缆有含监控线和电源线的???是真的吗
作者: 喜路宝 时间: 2006-9-6 15:44
请教:楼上各位,七楼的图示里面标注的是同轴电缆的啊?到底是用同轴电缆还是用电梯专用的扁平电缆呢??
作者: smlyc 时间: 2006-9-6 20:06
哈哈,没想到问题还没解决,我给你一个建议:最好的方法也要精心的施工,打补丁永远解决不了问题
你看的懂的
帮你DD
[此贴子已经被作者于2006-9-6 20:08:15编辑过]
作者: hanfay 时间: 2006-9-25 10:28
7楼的方法对的,但是用同轴电缆,还是电梯复合电缆这是个问题
作者: ldwdtx 时间: 2006-9-28 18:27
我看不懂7楼的是怎样设计的呀。
作者: zqsos119 时间: 2006-9-29 11:14
其实很多事情不要想的太复杂了,也不用什么专用电缆,就用双屏蔽抗拉同轴线,用透明胶带先把自己的线缠住再和遂心电缆缠在一起,多缠几圈,保证你6个月之内不会出现问题,大概50公分左右扎一次就OK了.绝对保证质量.
作者: 5a2ada 时间: 2006-9-29 14:10
线缆一不定要用电梯专用的.线与电梯电缆用扎带扎一下,不用扎得太紧.
作者: janechen 时间: 2006-9-29 15:16
路过,学习中!
作者: powney 时间: 2006-9-29 17:22
按15楼说的,从电梯井中间位置进线,然后按7楼说得与随行电缆一起捆扎!
作者: huangshup 时间: 2006-9-30 08:50
ding
作者: leowu6 时间: 2006-9-30 10:31
同意七楼意见!
作者: liangxiu 时间: 2006-9-30 10:37
以下是引用txzydz在2006-8-30 13:31:00的发言:
按7楼扎,我用了好几年没断过。
电梯线缆绑扎不是关键,关键看线材质量,有的厂标随行电缆质量不好也容易断裂...
最好用扁平的,里面带有钢丝的那种随行电缆,不过也要看线材质量,曾经在北京作的时候用的是15块钱一米的到现在还没有问题,在上海用45一米的3个月断你没商量...
作者: 红枫 时间: 2006-9-30 14:18
跟电梯的数据线绑下来,放在里面,没有问题!我们都用了N多年了
作者: oneortwo 时间: 2006-9-30 19:15
以下是引用liangxiu在2006-9-30 10:37:00的发言:电梯线缆绑扎不是关键,关键看线材质量,有的厂标随行电缆质量不好也容易断裂...
最好用扁平的,里面带有钢丝的那种随行电缆,不过也要看线材质量,曾经在北京作的时候用的是15块钱一米的到现在还没有问题,在上海用45一米的3个月断你没商量...
本人感觉还是不能用带钢丝的,曾经有一个项目用了带钢丝的电梯专用视频线,运行了一段时间后里面的钢丝变形了,挂到了电梯井道上的东西,结果把电梯随行电缆的电缆皮都勒破了一大块,差点把电梯电缆挂断了,想起来就后怕。
作者: lilei7757 时间: 2006-10-1 09:45
七楼的方法不错!我也要借鉴一下!顶!
作者: KENKEN 时间: 2006-10-6 13:10
两条轧带之间应留有一定的余量,绑到轿厢底部时要注意别绑在固定缆上,而且要有余量. 建议:采用电梯随厢缆里的多余线缆进行信号传输.
作者: cent 时间: 2006-10-7 00:09
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=251278&page=1
作者: 安邦智能 时间: 2006-10-7 22:22
学习中
作者: sihan2004 时间: 2006-10-8 14:46
第一要用专用的电梯线
第二要跟电梯线一起捆绑
作者: charles-zhou 时间: 2006-10-8 16:20
值得借鉴,最近我的工程也要涉及到2部电梯内的监控布线,我觉得按7楼的方法应该没问题了,因为弯曲是一样的。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |