请问一下专业的人士,
1.5平方电源线可以带多少台电脑?
2.5平方的电源线可以带多少台电脑?
4平方的电源线可以带多少台电脑?
6平方的电源线可以带多少台电脑?
这个应该怎么算法,例如20台电脑要多少平方电源线,50台电脑要多少平方电源线?
作者: njduss 时间: 2006-8-28 11:21
最简单的看你的电脑功率,然后算出电流
允许载流量(40度环境里):1.5 18A 2.5 25A 4 33A 6 3343A
[此贴子已经被作者于2006-8-28 11:21:46编辑过]
作者: njduss 时间: 2006-8-28 11:38
是啊
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-8-31 11:28
这要计算的
作者: gale 时间: 2006-9-4 19:18
怎么计算,求哪位大师赐教!在下先谢了!邮箱:ok139@139.com
作者: gale 时间: 2006-9-11 18:17
人呢?
作者: fller 时间: 2006-9-16 14:03
项
作者: xbh 时间: 2006-9-18 00:07
问有电工证的人
作者: gffifa2007 时间: 2007-9-4 16:53
问我就对啦!功率=电压*电流
作者: 友好邻居 时间: 2007-9-4 17:18
一台电脑大约多少电流,每平方铜线安全电流7-8A,10平方线径以下这样计算,10平方以上可以减量计算,考虑趋肤,散热问题。
作者: 上海蓝程 时间: 2007-10-8 21:13
如果按每台点300W计算,50台就是15000W。
电流=P/U=23A
再按电缆的载流量选择电缆的线径
另外,送你个建议:三相尽量平衡,每相分区域,不要造成相间故障