千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 配电线问题 [打印本页]

作者: gale    时间: 2006-8-26 18:22
标题: 配电线问题

请问一下专业的人士,

1.5平方电源线可以带多少台电脑?

2.5平方的电源线可以带多少台电脑?

4平方的电源线可以带多少台电脑?

6平方的电源线可以带多少台电脑?

这个应该怎么算法,例如20台电脑要多少平方电源线,50台电脑要多少平方电源线?


作者: njduss    时间: 2006-8-28 11:21

最简单的看你的电脑功率,然后算出电流

允许载流量(40度环境里):1.5  18A    2.5  25A    4   33A   6   3343A

[此贴子已经被作者于2006-8-28 11:21:46编辑过]

作者: njduss    时间: 2006-8-28 11:38
是啊
作者: Cindy_Gong    时间: 2006-8-31 11:28
这要计算的
作者: gale    时间: 2006-9-4 19:18
怎么计算,求哪位大师赐教!在下先谢了!邮箱:ok139@139.com
作者: gale    时间: 2006-9-11 18:17

人呢?


作者: fller    时间: 2006-9-16 14:03


作者: xbh    时间: 2006-9-18 00:07

问有电工证的人


作者: gffifa2007    时间: 2007-9-4 16:53
问我就对啦!功率=电压*电流  
作者: 友好邻居    时间: 2007-9-4 17:18

一台电脑大约多少电流,每平方铜线安全电流7-8A,10平方线径以下这样计算,10平方以上可以减量计算,考虑趋肤,散热问题。


作者: 上海蓝程    时间: 2007-10-8 21:13

如果按每台点300W计算,50台就是15000W。

电流=P/U=23A

再按电缆的载流量选择电缆的线径

另外,送你个建议:三相尽量平衡,每相分区域,不要造成相间故障