企业园区主干光纤(室外)
想把光纤和强电放在同一个线槽里走,有没关系啊?有没具体标准?谢谢
没问题,因为光纤里传输得是光,而电缆里传输的是强电流,虽然电流能够产生磁场,但是不防碍光的传输。
不过如果你很强调火灾的可能性的话,可以将他们分开布线。
光纤和强电放一起主要是怕强电的电弧把光缆的外护套击穿,进而通过空气中的水蒸汽导电,损坏设备,造成安全隐患,如果不是太强的电,因为要击穿光缆的外护套并不是那么容易的事,所以电压没有几千伏是完全没有问题的!除非用了许多年老化以后!
公司名称:天津立孚光电线缆开发有限公司武汉办事处
公司地址:武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座2305
电话:027-87854686 13027153770
QQ: 349838868 邮箱地址:dongxin198417@sina.com
联系人:程勇欢
主营产品:各种光缆,跳线,收发器,光端机等一系列产品,熔接测试
公司网址:www.lfoc.com.cn
品牌:天津立孚
长飞光缆的测试结果,小于等于220KV(22000V)的时候对光缆本身,以及光纤中传输的信号没有任何影响,超过220KV的时候建议用非金属光缆.
最好不要在一起放,但线路不长的话也可以将就一下,对信号没有影响.
是可以在一起走,出于防火考虑还是单独走好