标题: 光纤和强电可以放在一起吗? [打印本页]

作者: kkkjlw    时间: 2006-8-23 15:32
标题: 光纤和强电可以放在一起吗?

企业园区主干光纤(室外)

想把光纤和强电放在同一个线槽里走,有没关系啊?有没具体标准?谢谢


作者: 一杯清茶    时间: 2006-8-23 16:57
楼主,光纤和强电放在同一个线槽里走绝对没有问题。
作者: wenxiao18    时间: 2006-8-23 17:16

没问题,因为光纤里传输得是光,而电缆里传输的是强电流,虽然电流能够产生磁场,但是不防碍光的传输。

不过如果你很强调火灾的可能性的话,可以将他们分开布线。


作者: 天津立孚    时间: 2006-8-24 09:42

光纤和强电放一起主要是怕强电的电弧把光缆的外护套击穿,进而通过空气中的水蒸汽导电,损坏设备,造成安全隐患,如果不是太强的电,因为要击穿光缆的外护套并不是那么容易的事,所以电压没有几千伏是完全没有问题的!除非用了许多年老化以后!

公司名称:天津立孚光电线缆开发有限公司武汉办事处

公司地址:武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座2305

电话:027-87854686   13027153770

QQ:  349838868   邮箱地址:dongxin198417@sina.com

联系人:程勇欢

主营产品:各种光缆,跳线,收发器,光端机等一系列产品,熔接测试

公司网址:www.lfoc.com.cn

品牌:天津立孚


作者: zhou0502    时间: 2006-8-24 10:38

长飞光缆的测试结果,小于等于220KV(22000V)的时候对光缆本身,以及光纤中传输的信号没有任何影响,超过220KV的时候建议用非金属光缆.


作者: 5a2ada    时间: 2006-8-24 11:20

最好不要在一起放,但线路不长的话也可以将就一下,对信号没有影响.


作者: 粤涯    时间: 2006-8-25 17:42

是可以在一起走,出于防火考虑还是单独走好