标题:
DDC/蝶阀控制箱/蝶阀,这样设计可以否?高手请进
<p>DDC/蝶阀控制箱/蝶阀,这样设计可以否?高手请进</p><p>蝶阀供电是220V,蝶阀控制箱安装在DDC箱边上。<br/>蝶阀控制箱如下设计可否:</p><p>1. DDC和蝶阀控制箱相连:DDC的DO点连至蝶阀控制箱的24V中间继电器回路;DDC箱的220V供电在进线处分一路供给蝶阀控制箱;手自动状态从蝶阀控制箱连至DDC。</p><p>2. 蝶阀和DDC相连:蝶阀的开关状态反馈从蝶阀连到DDC。</p><p>3. 蝶阀和蝶阀控制箱相连:蝶阀的开(Y1)、关(Y2)、零线(N)3个触点和蝶阀控制箱的220V回路相连。Y1和N连到接触器的常开触点回路,Y2和N连到接触器的常闭触点回路。</p><p>工作时,当DO=0,接触器线圈失电,常闭触点回路(Y2和N)通,蝶阀关闭,<br/>当DO=1,接触器得电吸合,常闭触点回路断开,常开触点闭合,Y1和N回路通,蝶阀开启。</p><p>请教这样设计可以否?<br/></p>
作者:
lau_x
时间:
2006-8-23 11:23
满好啊
作者:
tangospy
时间:
2006-8-25 09:00
高手呢,提提意见啊
作者:
north234
时间:
2006-8-27 20:04
可以啊
作者:
a279279
时间:
2006-8-27 22:05
<p>其实我以为用MBC的2Q250点控制时,可以省去蝶阀控制箱,220V电源零线直接蝶阀N极,电源火线接2Q250的COM点,蝶阀的Y1对接NO点,Y2对接NC点,因为2Q250的电流可达4A,在MEC上直接控制时则可能烧坏DO点哦</p>
作者:
txazbx
时间:
2006-8-31 17:24
<p>"工作时,当DO=0,接触器线圈失电,常闭触点回路(Y2和N)通,蝶阀关闭,<br/>当DO=1,接触器得电吸合,常闭触点回路断开,常开触点闭合,Y1和N回路通,蝶阀开启。"在使用时采用当DO=0时,阀门为开比较安全,尤其在测试通电时,阀门关闭可能对系统会带来影响!</p>
作者:
foxangle
时间:
2006-9-3 12:15
请问用的市什么DDC控制器
作者:
poto00
时间:
2006-9-4 17:26
不知用谁的碟阀,如果工作电流小于2A的可以不单独用控制箱,SIEMENS,HONEYWELL可以直接用DDC的DO点就可以
作者:
bozhichen
时间:
2006-9-5 10:36
OK,顶
作者:
火柴听风的歌
时间:
2006-9-29 16:19
ding