作者: qika    时间: 2006-8-22 17:53
标题: AVAYA DEFINITY的分机端口问题

我问一下
我的交换机是朗讯g3系列的
一个分机的端口没有信号
我用ch命令把这个分机号的端口修改到了空的端口上面
但是我在这个端口上面测试的时候没有信号
请问这是为什么

之后我用检察了控与端口发现转移的端口上面显示t请问t是什么意思?
我有用test检查了板卡,发现出问题的那个端口 test no.35和36都显示的是pass只有48显示的是fail,另外我想问问这个35\36\48只得是什么?

谢谢各位



作者: webman    时间: 2006-8-23 12:07
空的端口会不会也是个坏的端口
作者: nortel    时间: 2006-8-23 15:46

avaya分机端口很容易坏  特别是模拟的

我可以修,请联系我


作者: wuwei_2004    时间: 2006-9-12 23:58

多换几个端口,模拟用户板的很容易坏是真的,test board 测的结果根本不能说明问题.


作者: wuwei_2004    时间: 2006-11-10 22:48

   此端口已坏

  通过 test port  测试也无意义,建议更换端口.


作者: henrypeng    时间: 2006-11-14 10:30

是同一块板卡吗?


作者: iggg1988    时间: 2007-4-27 11:50
冲游民中
作者: erlengzihu    时间: 2007-12-11 16:16
我的也很多端口出现问题,请问怎么跟你联系?hujianwen@amoi.com.cn是我联系方式。