前几天帮客户装了几套深圳艾礼富的红外对射,(用的是顶峰的四防区主机)但是有一套每到晚上老是误报,没有固定的时间性,从60米的换成100米的还是会,电压有17V,对准也有1.8V左右,对射旁边有两套1.2G的无线发射,不知是不是被无线干扰呢/
我也不是很清楚,所以只好请教各位
楼主很有可能是这个无线发射器造成误报,我之前碰到过这种情况。我们在调试对射的时候,有保安在旁边用对讲机通话,主机那边马上就报警了!
解决方法:把投光和受光器调换一下,让投光器靠近无线发射器!