一。安防系统中的防区概念
一般情况下,安防系统的一个传感器(包括紧急按钮)为一个防区,防区类型可归纳为
下面3类:
1. 不可撤防防区(24小时防区):任何时候触发都有效。如紧急按钮、消防的烟雾传感器
和有害气体传感器等。
2. 可撤防不延时防区(立即防区):家庭成员回家后可撤防,离家时布防;一旦触发立即
有效。如防盗的红外线传感器、窗磁传感器等。
3. 可撤防延时防区(延时防区):家庭成员回家后可撤防,离家时布防;当触发后延时一
段时间才有效,在这段时间内可撤防。如防盗的门磁传感器。
安防系统要检测每一防区情况,防止人为破坏安防系统。因此,防区有3种状态:
1. 有阻值(如10K欧姆):正常情况。就是在传感器的输出端口并接或串接一个电阻来实现。
2. 短路:触发报警。传感器动作后在防区端口对地短路。
3. 开路:被剪断报警。当剪断传感器端口和防区端口的连线,防区端口就形成开路。
二。如何选择防盗探测器
根据所要防范的场所和区域,选择不同的报警探头。一般来说,门窗可以安装门磁开关,卧 室、客厅安装红外微波探头和紧急按钮,窗户安装玻璃破碎传感器,厨房安装烟雾报警器, 报警控制主机安装在房间隐蔽的地方以便布防和撤防。报警主机可以进行编程,对报警单元 的常开、常闭输出信号进行判别,确认相应区域是否有报警发生。 热感红外线探测器:任何物体因表面热度的不同,都会辐射出强弱不等的红外线。因物体的 不同,其所辐射之红外线波长亦有差异。热感红外线探测器即用此方式来探测人体。 红外 探测主要用来探测人体和其它一些入侵的移动物体,当人体进入探测区域,稳定不变的热辐 射被破坏,产生一个变化的热辐射,红外传感器接收后放大、处理,发出报警信号。由于暖 气、空调等电器影响,红外传感器会产生误报,所以设备中又添加了微波探测器。 微波物体移动感知器:利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间 或广场。 微波是一种频率非常高的无线电波,波长很短,容易被物体反射,根据入射波和 反射波的频率漂移,就可以探测出入侵物体。 红外微波探头:是报警系统中常用的设备之一。它的工作原理集红外和微波于一身。当红外 和微波探测器同时有报警信号时,探头才会有报警输出,降低了误报的可能。红外微波探头 有多种型号,对应不同的探测距离,有的探测一个扇型区域,有的探测一个狭长地段(如走 廊),有的是360度探测,一定要根据具体需要选择合适的型号,这样才能达到效果。探测 器的灵敏度一般是可以调节的。 门磁开关:是一种广泛使用,成本低,安装方便,而且不需要调整和维修的探测器。门磁开 关分为可移动部件和输出部件。可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门 窗上,两者安装距离不超过10毫米。输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启 超过10毫米,输出转换成为常开。 玻璃破碎感知器:它利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声 音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。 超声波物体移动探测器:超声波物体移动感知器需要一个能够发送超声波及另一个负责接收 的换能器,也有接收及发射换能器共存在一个本体上的。平常发射用的换能器发送出一固定 频率的超声波,散布在侦测的空间中,如果有一物体反射回来的超声波,其频率会发生偏移 ,借此检测出是否有物体移动。该探测器容易受到震动和气流的影响。 红外对射探头:利用光束遮断方式的探测器 当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红 外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射 机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机 信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必 要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定最 短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫 秒不报警。 烟雾报警探头:有光电式和离子式两种,前者利用烟雾遮挡光路发出报警,后者则利用自身 的传感器,感应空气中的离子浓度,不同的传感器感知不同的气体(如煤气),常用的是为 了防火而设的探测碳离子浓度的烟感探头。
三。各类探测器的安装 一.门磁探测器安装要求: 1. 门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上,即把门磁探测器(主件,副件) 固定在门窗的边框上。 2. 其误报率与安装的位置有极大的关系,推荐的安装位置应该是主件和副件间隙≤5mm。 二.无线红外探测器安装要求: 红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离 地面2.0 - 2.2米;远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。 1. 红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏 、家具、大型盆景或其他隔离物。 2. 红外探头应与室内的行走路线呈一定的角度,红外探头对于径向移动反应最不敏感, 而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免 红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。 三.家用燃气泄漏无线报警器安装要求: 1. 安装使用: a. 首先确定可燃气体与空气的比重,然后将报警器固定安装在距气源半径1.5M以内的 合适位置:A.煤气:比空气轻,漂浮在高处;B.天然气:比空气轻,漂浮在高处;C.液化石 油气:比空气重,沉积在低处; b. 接通电源后,报警器"嘀"一声,同时电源灯常亮,功能灯呈绿色闪烁,约2分种后熄 灭,表示已进入警戒状态,当感应有燃气泄漏时,即发出"嘀、嘀"报警声,同时功能灯呈红 色闪烁,警情排除后自动进入警戒状态; c. 如传感器发生故障,报警器即发出"嘀 -"长鸣声,功能灯呈黄色长亮,故障排除后 ,自动进入警戒状态。 2. 注意事项: a. 不要安装在室外; b. 不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方; c. 不要安装在超出温度范围10 ~50℃,或比较潮湿的地方; d. 不要安装在有物件将报警器与用气设备隔离开的地方; e. 避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释酒精等; f. 如报警器发生故障,不要自行拆卸修理,可通知专业人员处理。 四.无线烟雾报警器安装要求: 1、安装使用: 选择好监视区域,将报警器固定安装在监视区域的房顶或天花板上即可。 2、注意事项: 不要安装在室外; 不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方; 不要安装在超出温度范围10 ~50℃,或比较潮湿的地方; 报警器安装位置距离墙角必须大于0.75米; 必须防尘,防潮;
四。常见技术问题解答
1. 通过总线扩展接探测设备与传统的报警主机接探测设备有什么不同? 传统的报警主机是将每一个探测设备的报警输出信号线接到报警主机,在探测设备较多且距 离较远时(如:周界、办公楼等),线材耗费多、施工费用高。 总线扩展探测设备,是通过拉一对总线,然后在总线上接模块,在模块上接探测设备,一般 情况下,模块与探测设备放在一起,这样线材耗费少、施工费用低、扩展方便。 2. 总线距离能达到多远? 一条总线在线材达到要求的情况下最多可以达到 1200 米,如果距离超过 1200 米,每增加 一个总线中继器又可以延长 1200 米。 3. 总线的线材有什么要求? 一般情况下建议都采用 1.0 mm 2 以上的屏蔽双绞线,但总线距离较短时,可以适当降低线 材的要求,具体如下: 1>总线距离少于 200 米:可以用 0.5mm 2 以上的普通线。 2>总线距离超过 200 米,但少于 500 米:用 0.75 mm 2 以上的普通双绞线。 3> 总线距离超过 500 米,但少于 1200 米:用 1.0 mm 2 以上的屏蔽双绞线。 4. 总线的施工有什么要求? 1> 尽量用一条主干线将每一个总线设备串接起来,如果有分支的话,总线设备到主干线 的分支尽量短,最好不要超过 5 米。 2> 如果主干线不是一条,有几个大的分支,几条大的分支的总线长度总和最好不要超过 800 米。如果超过此距离,通过在分支处增加总线中继器,每增加一个中继器,又可以 多出两个分支。 3> 总线要远离高压设备,如 220 伏交流线、日光灯、高压变压器等。例如如果与 220 伏交流线一起走线时,两者之间最少要超过 20 厘米。 4> 在野外,建筑物较少(如:大型周界),电子设备容易遭受雷击。此时,最好将信号 线和电源线放在金属管内,埋在土里面 20 厘米以下,每一节金属管焊接在一起,金属 管的两端要接在地线上。 5. 如何取得可靠的大地? 正常情况下,总线的屏蔽层、设备的金属壳等要求接大地,这样对设备的抗干扰、抗静电、 抗雷击有好处。如何取得可靠的地,有以下几种办法: 1> 打地线桩:市场上有此类地线桩卖,参照它的要求,埋入地下。 2> 如果建筑物是框架结构且建筑物的建筑面积超过 1000 平米,可以在建筑物的金属框 架上引出一根线作为地线。 3> 有时简单起见,找地或施工较为困难时,可以从水管的金属壁上取出地线(此种方法 地不是特别真实,比没有任何接地要强)。 在将地线引到设备或屏蔽层时,线要尽量粗、尽量短,不要拐弯,一般到地的线阻要小于 4 欧姆。 6. 很多设备串接在一起,距离较远,电源降压严重,末端部分设备几乎不能工作,如何解 决? 1> 如果降压不多,增加 2-5 伏就可以工作,更换集中供电的电源,调高电压,一般不超 过 18 伏,都能正常工作。 2> 拉一条 220 伏交流线,就设备附近通过转换取得直流 12 伏给设备供电。 7. 总线设备在调试、运行过程中掉线,如何解决? 有以下几种情况: 1> 所有设备掉线,检查步骤如下: 第一步:检查每个设备,看信号线是否断开、反接,是否与电源或地线接在一起,是否 串接到其它设备的接线上。 第二步:断开部分总线,看挂接在总线上的部分设备是否恢复正常,如果恢复,证明 后面的总线接线出错或某设备有问题。 第三步:拿一个设备挂接在主机或通讯机旁,断开总线,如果能够正常检测到该设备, 证明设备没有问题,继续检查接线或者断开原先的线,重新拉一条测试线到其中的某一 个设备,测试,如果正常,表明以前的接线有问题或者线材有问题。 2> 距离主机或通讯机较远的部分设备掉线,检查步骤如下: 第一步:检查掉线设备的电源,看电压是否过低。 第二步:检查距离不掉线设备最近的一个掉线设备之间的接线,看信号线是否断开。 第三步:从不掉线设备到最近的一个掉线设备之间的重新拉一根测试线,看是否恢复正常。 3> 随机的某些设备掉线但又会恢复,检查步骤如下: 第一步:在总线两端(在此处的后面不再有总线)黄、绿线之间各并接 1 个 120 欧姆 电阻。 第二步:去掉部分总线,看其它挂接在总线上的设备是否还有掉线情况,如果一切正常, 增加一个总线中继器即可。
总线设备掉线故障排除
探测设备不报警
探测设备常报警
探测设备误报警
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |